(01)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口(02)风口数量偏少(03)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:风机风量不满足规范要求土建风道封堵不严或未完全封闭土建风道平层......
1、消防水池、消防水泵、水泵接合器、消防水箱(参见消火栓系统)。用气压罐代替高位消防水箱,消防水箱的出水管未与报警阀前的管道连接。2、稳压系统:稳压泵的流量偏大,稳压泵的位置设置不符合要求(在高位水箱......
1、用于疏散通道上的防火卷帘两侧未设置手动控制按钮,疏散通道上的防火卷帘不能实现两步降。2、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘没有下降到底。3、同一防火分区内用作防火分隔的防火卷帘,火灾探......
1、自然排烟时开窗面积不足,位置偏低,不能方便开启。2、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。3、设置机械排烟的地下室未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。4、地下室机械排烟系统......
(一)消火栓给水系统1、消防水池、消防水箱:有效容量偏小、无消防专用的技术措施,屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀,水位信号没有反馈到消防控制室。2、消防水泵:流量偏小、扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸......
一、土建问题一些建筑(特别是旧建筑)的改建、扩建工程在验收时主要有以下问题,无法通过消防验收:1没有设置环形消防车道及登高面。2防火间距不足。3 疏散楼梯的设置不符合规范要求,如楼梯间的形式、楼梯宽......
1、火灾报警系统漏设区域(1)超高层建筑的室内住户部分未设置探测器(2)强弱电井设置探测器(3)水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器(4)公共部位未设置楼层显示器(5)厨房内未设置可燃气体探测......
1、火灾报警系统漏设区域(1)超高层建筑的室内住户部分未设置探测器(2)强弱电井设置探测器(3)水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器(4)公共部位未设置楼层显示器(5)厨房内未设置可燃气体探测......
01、喷头布置(1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM)(2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求(3)喷头距离边墙距离不满足规范要求02、消火栓布置(1)由于建筑装......