首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 预埋电管堵塞怎么办?

预埋电管堵塞怎么办?

发布时间:2021-06-07 16:21 来源:环球网校 点击量: 3365

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

防治措施:

(1)电管敷设前检查管内有无杂物。

(2)电管敷设完毕后应及时将管口进行有效的封堵。不应使用水泥袋、破布、塑料膜等物封堵管口,应采用束节、木塞封口,必要时采用跨接焊封口。箱、盒内管口采用镀锌铁皮封箱。

(3)多弯及长管预穿铁丝或加过线盒以便穿线。

(4)电管预埋隐蔽时仔细检查,混凝土浇灌时派专人值守,土建拆模、砌砖、粉刷装修阶段派专人值守,逐个对敞开管口进行有效封堵,发现破损或堵塞电管及时处理。

电管弯头制作不符合规范要求

防治措施:

(1)电管敷设中弯头超过3个(直弯为2个)时,必须设置过路箱。电管弯曲施工,弯曲半径不应小于管外径的6倍(埋地或埋混凝土的电管则不小于10倍),电管弯扁程度不大于电管外径的10%。

(2)电管施工时严格按照事先既定坐标尺寸安装隐蔽;综合考虑后期砖砌体、配电箱、开关盒、插座盒的位置。就能避免由于结构预埋时电管甩口定位不准,导致电管入墙过深或严重偏离配电箱、插座盒,增加电管转弯,影响穿线。

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 21周年庆

    18:00-22:30 18:00-22:30 04月25日 18:00-22:30

    有问必答 抢888元奖学金

    一级建造师

  • 环球网校

    19:00-20:00 19:00-20:00

    课代表直播|晋升-模版工程创效

    一级建造师

  • 知心助教-洋洋

    19:00-19:30 19:00-19:30

    免单狂欢夜

    一级建造师

  • 王树京

    19:00-20:00 19:00-20:00 04月18日 19:00-20:00

    《建筑和市政基础设施设备更新》解析

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照