首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 正压送风系统容易出现哪些问题?

正压送风系统容易出现哪些问题?

发布时间:2021-05-28 15:48 来源:环球网校 点击量: 1900

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

北京

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

(01)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口

(02)风口数量偏少

(03)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:

风机风量不满足规范要求

土建风道封堵不严或未完全封闭

土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象

风机风压不足

系管道风阻过大

风机电源反相

(04)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米

(05)排烟风机出风口低于加压风机的进风口

(06)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米

(07)排烟口与送风口距离小于5米

(08)风机控制箱未设置在风机就近位置

(09)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通

(10)电机外置式离心式风机未设置风机房

  • 高容国

    20:00-22:00 20:00-22:00

    高sir的AI小课堂 告别加班!

    AI启航

  • 曹骏

    20:00-22:00 20:00-22:00 10月14日 20:00-22:00

    赚钱的自媒体该怎么做?

    AI自媒体

  • 赵红卫

    19:00-20:00 19:00-20:00 10月15日 19:00-20:00

    2025中央一号文-低空经济

    项目经理

  • 李莹

    19:00-20:55 19:00-20:55 10月16日 19:00-20:55

    工作技能:运用网络计划管控工程进度-市政篇

    项目经理

  • 吴睿岚

    19:30-21:00 19:30-21:00 10月16日 19:30-21:00

    即梦豆包4.0解锁非遗,AI焕新千年技艺

    AI启航

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照