(01)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口

(02)风口数量偏少

(03)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:

风机风量不满足规范要求

土建风道封堵不严或未完全封闭

土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象

风机风压不足

系管道风阻过大

风机电源反相

(04)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米

(05)排烟风机出风口低于加压风机的进风口

(06)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米

(07)排烟口与送风口距离小于5米

(08)风机控制箱未设置在风机就近位置

(09)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通

(10)电机外置式离心式风机未设置风机房