防治措施:

(1)必须选用合格管材、器具及配件;如果有预制管段、管件,应妥善保管,防止损坏、破裂导致渗漏。

(2)截管时,切口必须平齐,并要清掉毛刺、飞边、熔渣,一旦产生缩径,必须进行扩径。

(3)管道安装接口必须牢固、严密。管道连接采用螺纹连接,套制螺纹质量的好坏与管道连接的牢固性和严密性有直接关系,套丝必须规整,并且无断丝、缺丝等缺陷;给水管道上安装直径大于50mm的阀门时,均采用法兰连接;安装时,对口法兰应平行,间隙要均匀,垫片要平整,并且不能突入管内,也不许用双垫调整 法兰间隙,紧固螺栓时,要十字交叉对称进行,不可一次将一螺栓拧死,紧固压力要分布均匀。

(4)埋地给水管安装完毕,必须进行水压实验,实验合格后再涂刷防腐涂料,然后才准许使用。

(5)隐蔽管接头做好保护,回填土基层必须夯实处理,并做好埋地管道保护,保护层不得高于垫层面,回填土时需有人值守,隐蔽后再次做水压实验,如发现不合格和渗漏立马现场处理修复直至合格。