1、自然排烟时开窗面积不足,位置偏低,不能方便开启。

2、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。

3、设置机械排烟的地下室未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。

4、地下室机械排烟系统的排烟口与排风口不能联动切换。

5、排烟口、送风阀打开不能联动风机启动。

6、通风、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处未设防火阀。

7、厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,未采取防火回流的措施,未在支管上设置防火阀。

8、防排烟风机远程不能停止,并未设手动直接控制,原有的大部分工程防排烟风机远程控制均能启动,但远程停止不能实现。

9、同一楼层的几个送风阀(排烟口)的反馈信号并接而未串接。

10、排烟风机入口处和在排烟支管上未设排烟防火阀,排烟防火阀未与排烟风机联锁,平时不能自动关闭。

11、送风口设置位置偏高,排烟口设置位置偏低。

12、正压送风系统的新风入口设置位置不当。

13、防排烟风机设计安装位置不当。

14、机械加压送风系统的吸入口未设置止回阀或与风机联锁的电动阀。

15、控制室不能显示通风和空气调节系统防火阀的工作状态,且不能关闭联动的防火阀。

16、排烟机与排烟管道连接的软接头采用普通帆布。

17、防火阀、排烟防火阀未设置独立支架和作防火处理。

18、任一排烟阀开启时,排烟风机不能自动启动;

19、砖砌的竖井有漏洞,且内表面未采用砂浆抹平,竖井底部未封。

20、地下室的排烟系统设置未能与人防协调好,排出的烟被人防门挡回等,影响排烟效果。