想要报考消防工程师考试,就要全面了解消防工程师考试的要点,这样才能提高考试通过率,今天要给大家介绍的就是自动喷水灭火系统设计规范中的一般规定和防水泵,接下来我们就一起来学习一下吧。
一般规定
-
系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
-
与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质应符合饮用水标准。
-
严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。
-
当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道。环状供水管道上设置的控制阀应采用信号阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具。
消防水泵
-
采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。
在前面《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定:工作泵不宜超过3台,加上备用泵最多可以是4台。但是在这里,喷淋泵按一用一备或二用一备,也就是最多3台。
当自动喷水灭火系统与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。
-
按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作备用泵。
因为一级负荷比较可靠,而二级负荷可靠性差一点,所以二级要用柴油机做备用泵,因为柴油机不用电。
-
系统的消防水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。采用天然水源时,消防水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。如果有很多气体的话,排气很困难,而且随着叶轮的转动就会导致抽不上水。所以消防水泵、稳压泵要采用自灌式吸水。在《消防给水及消火栓系统技术规范》中也讲到过卧式离心泵和立式离心泵满足自灌式吸水的条件。对于卧式消防水泵,满足自灌式的条件是水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔。对于立式消防水泵,满足自灌式的条件是水泵的最低水位高于水泵第一级叶轮。