想要报考消防工程师考试,就要全面了解消防工程师考试的要点,这样才能提高考试通过率,今天要给大家介绍的就是《喷规》操作与控制重要考点,接下来我们就一起来学习一下吧。
具体内容
-
11.0.4本条规范规定了消防水泵的启泵方式,要求具有自动、远程启动和现场手动应急操作三种启动消防水泵的方式。
消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备下列启动方式:
(1)消防控制室(盘)远程控制;
(2)消防水泵房现场应急操作。
-
11.0.5本条为新增条文。
本条规定了不同类型场所设置预作用系统时,预作用装置推荐采用的自动控制方式。
(1)准工作状态时严禁误喷的场所,采用火灾探测器一组探测信号,只有火灾探测器动作后才开启预作用装置,能有效防止喷头误动作时开启供水,造成水渍污染。
(2)准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。
-
11.0.6雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液(水)动或气动。当雨淋报警阀采用充液(水)传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差,应根据雨淋报警阀的性能确定。
这条提出了雨淋系统和自动控制的水幕系统中雨淋报警阀的自动控制方式,允许采用电动、液(水)动或气动控制。
控制充液(水)传动管上闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差,是为了控制与雨淋报警阀连接的充液(水)传动管内的静压、保证传动管上闭式喷头动作后能可靠地开启雨淋报警阀。
-
11.0.7是对预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,他们报警阀组的控制方式所作的要求,应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:
(1) 自动控制;
(2)消防控制室(盘)远程控制;
(3)预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作。
对预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,本条提出了要具有自动、远程启动和现场手动应急操作三种开启报警阀组的规定。手动是指现场手动启动报警阀组,控制室手动操作属远控启动。对于一些设置报警阀组数量多且布置分散的场所,可在报警阀组处设就地手动开报警阀的设施,并设手动报警按钮。
-
11.0.8当建筑物整体采用湿式系统,局部场所采用预作用系统保护且预作用系统串联接入湿式系统时,除应符合本规范第11.0.1条的规定外,预作用装置的控制方式还应符合本规范第11.0.7条的规定。
-
11.0.9快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。本条规定了与快速排气阀连接的电动阀的控制要求,是保证干式、预作用系统有压充气管道迅速排气的措施之一。
-
11.0.10消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、消防水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制消防水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
-
真题演练
某剧场舞台设置雨淋系统,雨淋报警阀组采用充水传动管控制,该雨淋系统消防水泵的下列控制中,错误的是( )。
A .由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵
B. 由报警阀组压力开关直接启动消防喷淋泵
C .由高位水箱出水管上设置的流量开关直接启动消防喷淋泵
D .由消防水泵出水管上设置的压力开关直接启动消防喷淋泵
答案A
解析:在雨淋系统中,当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。所以答案选A。