《喷规》设计基本参数(一)考点记忆口诀
- 原创经验
- |
- 更新:
- |
想要报考消防工程师考试,就要全面了解消防工程师考试的要点,这样才能提高考试通过率,今天要给大家介绍的就是《喷规》设计基本参数(一)考点记忆口诀,接下来我们就一起来学习一下吧。
具体内容
-
对每一级的设计参数做了具体的规定,每组消防水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组消防水泵的出水管不应少于2根。这都是系统可靠性能的要求。
民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。
-
对于净空高度小于等于8米的建筑,当为轻危险级时,喷水强度和作用面积分别为4L/min·m²和160 m²,中危险Ⅰ级和中危险Ⅱ级的喷水强度分别为6 L/min·m²和8 L/min·m²,作用面积和轻危险级一样,都是160 m²。严重危险级I级和Ⅱ级的喷水强度分别为12 L/min·m²和16 L/min·m²,作用面积为260 m²。
在这个表格里,要注意喷水强度的单位是L/min·m²,意思是单位面积单位时间内的水量,作用面积在前面讲过指的是一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。
最后要注意“注”里的内容:系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa,而在《消防给水及消火栓系统技术规范》里,高位消防水箱的设置要满足系统最不利处静水压力的要求,对于消火栓系统,最不利处消火栓压力为0.07、0.1或者0.15MPa(哪些是0.07MPa,哪些是0.1MPa,哪些是0.15MPa),对于自动喷水灭火系统,最不利点喷头的压力为0.1MPa。
-
民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.2的规定。
-
记忆口诀:
中航体;影音会;衣鞋玩木电、棉麻泡塑车;
1215;1520;1520。
然后记住高度对应关系,中航体里的12对应的是8到12米,15对应的是12到18米;影音会里15对应的是8到12米,20对应的是12到18米;衣鞋玩木电、棉麻泡塑车对应的高度都是8到12。
对于高大净空场所,对应的作用面积都为160,喷头间距为1.8到3米。
-
练习题
某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500 m²,层高均为5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( )。
A .4L/(min•㎡)
B.8L/(min•㎡)
C. 6L/(min•㎡)
D.12L/(min•㎡)
-
答案:B
解析:该百货商场总建筑面积为1500×4=6000㎡,根据《自动喷水灭火系统设计规范》附录A,总建筑面积5000㎡及以上的商场属于中危险Ⅱ级。根据规范5.0.1,喷水强度不应低于8L/(min. ㎡)。故B正确。
消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表,进水管和出水管都有控制阀和压力表。而出水管上多了个止回阀。
装控制阀是为了检修方便,当水泵出现故障需要维修时,关闭进出水管上的控制阀,进行检修。所以进出水管上都要有。进出水管都要设置压力表,便于监测压力。止回阀要装在出水管上,因为如果设置在吸水管上,会造成水的紊乱,会对叶轮造成损害。
出水管上还应设置流量和压力检测装置或预留可供连接流量和压力检测装置的接口。必要时,应采取控制消防水泵出口压力的措施。当消防水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。