《喷规》设计基本参数(二)考点记忆口诀
- 原创经验
- |
- 更新:
- |
想要报考消防工程师考试,就要全面了解消防工程师考试的要点,这样才能提高考试通过率,今天要给大家介绍的就是《喷规》设计基本参数(二)考点记忆口诀,接下来我们就一起来学习一下吧。
具体内容
-
干式系统和雨淋系统的设计要求应符合下列规定:
(1)干式系统的喷水强度应按本规范表5.0.1的规定值确定,系统作用面积应按对应值的1.3倍确定。
因为干式系统在喷头破裂后,有个排气充水的过程,会存在延迟,所以作用面积与湿式系统相比,为原来的1.3倍。
(2) 雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规范表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。
这一条说明雨淋系统的喷水强度和作用面积与湿式系统相同,后半句每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表中规定的作用面积,意思是,对于雨淋系统,雨淋报警阀控制的面积不宜大于作用面积。
-
预作用系统的设计要求应符合下列规定:
(1)系统的喷水强度应按本规范表5.0.1的规定值确定;
(2)当系统采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置时,系统的作用面积应按规范表的规定值确定;
(3)当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按规范表规定值的1.3倍确定。
-
预作用系统分为单连锁和双连锁,单连锁的预作用系统指的是仅由火灾自动报警系统控制,它在喷水时,已经由干式转换为了湿式系统,当火把喷头烤爆裂之后,直接喷水,不存在延迟,所以它的喷水强度和作用面积与湿式系统一样。
而对于双连锁的预作用系统来说,是由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关共同控制的,在喷头破裂后,需要先排气充水,才能喷水,存在延迟,所以与湿式系统相比,喷水强度不变,作用面积变为1.3倍。
-
仅在走道设置洒水喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。
这里的“最大”的含义是,如果一个闭式系统保护了多个疏散走道,他们作用面积按照被保护的走道中最大的疏散距离所对应的走到面积来确定。
装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按规范表规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。
因为当设置网格、栅板类通透吊顶时,通过它的水会被阻挡一部分,所以喷水强度增加到1.3倍后,透过它的水量才能和没有阻挡时的水量是一样的。
-
练习题
在环境温度低于4度的地区,建设一座地下车库,采用干式自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险级Ⅱ级确定,其作用面积不应小于( )平方。
A.160
B.208
C.192
D.260
答案:B
解析:160*1.3