《喷规》操作与控制重要考点

  • 原创经验
  • |
  • 更新:
  • |

想要报考消防工程师考试,就要全面了解消防工程师考试的要点,这样才能提高考试通过率,今天要给大家介绍的就是《喷规》操作与控制重要考点,接下来我们就一起来学习一下吧。


具体内容

  1. 1

    11.0.1湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。

    湿式系统和干式系统的启动方式都为这三种。当系统中没有设置稳压泵时,可以用高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动消防水泵,如果设置了稳压泵,一般用出水干管上的压力开关或者报警阀组压力开关来启动消防水泵。

    《喷规》操作与控制重要考点

  2. 2

    11.0.2预作用系统因为要与火灾自动报警系统联用,所以他的启动方式有四种。预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。

  3. 3

    11.0.3雨淋系统和自动控制的水幕系统,这两个系统属于开式系统,因为他们在设计时有两种方式。所以消防水泵的自动启动方式应也有2种情况:

    (1)当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动;

    (2)当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。

    需要说明的是,规定不同的启泵方式,并不是要求系统均应设置这几种起泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵。

  4. 4

    对湿式与干式系统,原规范规定仅采用报警阀压力开关信号直接联锁启动消防水泵,这一种启泵方式,但根据目前应用现状,压力开关存在易堵塞、启泵时间长等缺点。因此,第 11.0.1 条在维持原有启泵方式的基础上,新增了采用消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关来启东消防水泵的方式。

  5. 5

    对于预作用系统,除上述启泵方式外,国内也采用火灾自动报警系统直接自动启动消防水泵的做法,即火灾自动报警系统除控制预作用装置外,另有一组信号启动消防水泵。

    对雨淋系统及自动控制的水幕系统,由于其有火灾自动报警系统控制和充液(水)传动管控制两种类型,第 11.0.3 条分别规定了这两种类型系统的启泵方式。

  6. 6

    真题演练:根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084), 下列湿式自动喷水灭火系统消防水泵控制方案中, 正确的有( )。

    A. 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

    B .由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

    C .由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启泵

    D. 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时, 由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵

    E .火灾自动报警联动控制器处于自动状态时, 由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵

    答案DE

    解析:根据《喷规》11.0.1,湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。

注意事项

  • 关于《喷规》操作与控制重要考点就介绍到这里,这一章是整个自动喷水灭火系统的核心,要在掌握原理的情况下学习操作与控制,这样在考试的时候才能以不变应万变。备考消防工程师的考生一定要学习起来,另外因为消防工程师考试难度比较大,所以一定要制定好学习计划,提高备考的效率。


作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。