二级消防工程师《综合能力》知识点:细水雾系统常见故障分析
- 原创经验
- |
- 更新:
- |
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,根据现行消防法律法规,运用相关消防技术和标准规范,检查、发现、解决消防安全技术问题能力,小编整理了二级消防工程师《综合能力》知识点:细水雾系统常见故障分析的内容,一起来看一下!
二级消防工程师《综合能力》知识点:细水雾系统常见故障分析
-
(一)泵组常见故障分析与处理
1.泵组连接处有渗漏
(1)故障原因分析。
1)连接件松动。2)连接处0形密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。
(2)故障处理。
1)拧紧连接件。2)更换0形密封圈或密封垫。3)更换连接件。
2.泵组出口压力低
(1)故障原因分析。
1)泵组测试阀未关闭。2)泵组进线电源反相。3)高压泵损坏。4)使用流量超出额定值。
(2)故障处理。
1)关闭泵组测试阀。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。4)在泵组额定值内工作。
3.泵组不启动
(1)故障原因分析。
-
1)高压泵接触器未闭合。2)泵组停止触点断开。3)联动控制器未执行程序。4)电源未接通。5)断水水位保护。
(2)故障处理
1)闭合接触器。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器,必要时更换。4)接通电源。5)恢复调节水箱水位。
4.稳压泵频繁启动
(1)故障原因分析。
1)管道有渗漏。2)安全泄压阀密封不好。3)测试阀未关紧。4)单向阀密封垫上粘连杂质。
(2)故障处理
1)管道渗漏点补漏。2)检修安全泄压阀。3)完全关闭测试阀。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。
5.稳压泵规定时间内不能恢复压力
(1)故障原因分析。
1)管道内残存空气。2)管道有渗漏。3)高压球阀渗漏。4)稳压泵出口压力低。5)稳压泵损坏。
(2)故障处理。
1)完全排除管道空气。2)管道渗漏点补漏。3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法。4)调节稳压泵压力调节螺钉。
5)更换稳压泵。
(二)储水箱常见故障分析与处理
1.储水箱水质不合格,储水量不足
(1)故障原因分析。
1)取水来自生活用水,但时间长水中产生滋生物。2)进水阀不能进水。3)进水控制阀误关闭。
(2)故障处理。
1)水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工。2)在水箱底部设置放空阀。3)进水控制阀选择带电信号阀。
2.调节水箱低液位报警或断水停泵
(1)故障原因分析。
1)过滤器进水压力低。2)过滤器滤芯堵塞。3)进水电磁阀异物堵塞。
(2)故障处理。
1)保证进水压力不低于0.2MPa。2)清洗或更换滤芯。3)清理进水电磁阀。