最新文章
  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 15:15
    框架结构设计有哪些要点?

    主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。各层的结构布置图,包括:(1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。(2)现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。(3)关于过梁布置及轻隔墙。(4)雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 15:09
    为了保证剪力墙结构有良好的抗震性能,有哪些有关概念设计?

    《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中,第3章基本规定3.9结构材料3.10建筑抗震性能化设计、第4章场地与地基、第6章之抗震墙基本抗震构造措施章节......等等,无处不贯穿抗震概念设计思想,基本上贯穿全本规范文字,这个答题框容纳不下全部内容。地震破坏力是仅次于宇宙力量的大自然力量,人类无法与之抗衡,我们能做到的,是尽量预防它、消耗它、避免它、延缓它、减少它的损害等等的一部分,用来源...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 15:04
    为什么短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用?

    《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002 )7.1.2中第3条提到抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级的条文?是不是新规范取消了这条规定?同事也说送审的短肢剪力墙计算数据中没有提高抗震等级,送审回复也没要求改。条文说明7.2.2短...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 14:55
    结构位置与尺寸偏差检验些什么?

    1结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:(1)梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件;(2)墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;(3)层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应少于3间。2墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破掼方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 14:52
    钢筋保护层厚度检验些什么?

    1结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:(1)对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。(2)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。(3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。2对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 14:46
    回弹-取芯法强度检验些什么?

    1不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。2每个构件应选取不少于5个测区进行回弹检测及回弹值计算,应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23对单个构件检测的有关规定。楼板构件的回弹宜在板底进行。3对同一强度等级的混凝土,应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行排序,并在其最小的3个测区各钻取1个芯样。芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取,其直径...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 14:43
    同条件养护试件的取样和留置应符合哪些规定?

    (1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;(2)同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样;(3)同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法;(4)同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m³取样不得少于一组。2每组同条件养...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 14:40
    混凝土强度检验些什么?

    结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 14:37
    混凝土结构实体检验什么?

    依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。 结构实体检验主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容:①混凝土强度、②钢筋保护层厚度、③结构位置与尺寸偏差。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除...

  • 96
    小竹强仔 2021-05-24 14:34
    如何做SB分解?

    概念非常简洁:加载过程中,首次达到某一应力水平(或荷载)时对应的滞回曲线,属于骨架线部分,即上图中的红色实线;再次达到曾经经历过的应力水平(或荷载)时对应的滞回曲线,属于包辛格部分,即上图中的蓝色虚线。卸载曲线统统属于弹性卸载部分,即上图中的细黑线。SB分解有什么用?秋山先生认为并非所有的塑性应变都会造成构件的损伤,起码在造成损伤这方面,不是所有的塑性应变都是等同的。SB分解把整个滞回曲线的累积塑...

环球网校快问 · 文章RSS订阅 · 问答RSS订阅 · 最新文章 · 最新问题 · 快问经验
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /