钢筋保护层厚度检验些什么?
1结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:
(1)对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。
(2)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。
(3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。
2对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。
3钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。
4梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并应符合下列规定:
(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格;
(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;
(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录F.0.4条规定允许偏差的1.5倍。
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划下 载745300 下载数 114
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划下 载601674 下载数 218
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划下 载733015 下载数 316
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划下 载588368 下载数 217
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 二级建造师《工程法规》每日一练5.17
- 中级经济师《经济基础知识》每日一练5.17
- 中级经济师考试难度如何?学习建议与实战经验分享
- 成人提升学历在哪里报名
- 中级经济师考试难度如何?该如何应对?
- 中级经济师考试揭秘:难度如何?怎么攻克?
- 上海成人本科有哪些学校
- bec报考要求是什么
- 建环专业有必要考研吗?
- 中级会计机考怎么做大题
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划 745300下载数 114 下 载
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划 601674下载数 218 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划 733015下载数 316 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划 588368下载数 217 下 载