回弹-取芯法强度检验些什么?
1不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。
2每个构件应选取不少于5个测区进行回弹检测及回弹值计算,应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23对单个构件检测的有关规定。楼板构件的回弹宜在板底进行。
3对同一强度等级的混凝土,应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行排序,并在其最小的3个测区各钻取1个芯样。芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取,其直径宜为100mm,且不宜小于混凝土骨料最大粒径的3倍。
4芯样试件的端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平,也可采用硫黄胶泥修补。加工后芯样试件的尺寸偏差与外观质最应符合下列规定:
(1)芯样试件的高度与直径之比实测值不应小于0.95,也不应大于1.05;
(2)沿芯样高度的任一直径与其平均值之差不应大于2mm;
(3)芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不应大于0.1mm;
(4)芯样试件端面与轴线的不垂直度不应大于1°;(5)芯样不应有裂缝、缺陷及钢筋等其他杂物。
5芯样试件尺寸的量测应符合下列规定:
(1)应采用游标卡尺在芯样试件中部互相垂直的两个位置测量直径,取其算术平均值作为芯样试件的直径,精确至0.1mm;
(2)应采用钢板尺测量芯样试件的高度,精确至1mm;
(3)垂直度应采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角,精确至0.1°;
(4)平整度应采用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙;也可采用其他专用设备测量。
6芯样试件应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。
7对同一强度等级的构件,当符合下列规定时,结构实体混凝土强度可判为合格:
(1)三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%;
(2)三个芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80%。
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题试卷考情分析下 载442462 下载数 73
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题试卷考情分析下 载518765 下载数 50
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》真题试卷考情分析下 载952631 下载数 98
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》真题试卷考情分析下 载331420 下载数 84
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 医学影像技术可以考执业医师证吗
- 医学检验技术可以考医师证吗?
- 考执业药师证需要什么条件才能考?(附执业药师备考资料)
- 执业药师属于什么级别职称?
- 注册消防工程师证有什么用(附一级消防备考资料)
- 报考消防证去哪里报名?(附消防员备考资料)
- 40岁女人是否可以考消防工程师?(附一级消防备考资料)
- 考消防证需要什么条件(附消防证备考资料)
- 省考什么时候面试(附公务员备考资料)
- 三支一扶是否有面试?三支一扶面试要注意哪些细节?
-
环球网校
15:00-18:00 15:00-18:00
一二建考生,你们有福了…
一级建造师
-
胡安然
19:00-21:00 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-经济
一级建造师
-
池亚红
19:00-21:00 19:00-21:00 11月26日 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-管理
一级建造师
-
胡子薇
19:00-21:00 19:00-21:00 11月27日 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-法规
一级建造师
-
杨姣
19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-公路
一级建造师
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题试卷考情分析 442462下载数 73 下 载
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题试卷考情分析 518765下载数 50 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》真题试卷考情分析 952631下载数 98 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》真题试卷考情分析 331420下载数 84 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别