首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材(包括900mm高保护墙处卷材)施工完毕,在底板卷材上干铺1层油毡,然后浇筑5......
首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材(包括900mm高保护墙处卷材)施工完毕,在底板卷材上干铺1层油毡,然后浇筑5......
在基层清理干净后,涂刷与卷材配套的基层处理剂,以增强卷材与基层的粘结力,2h后方可铺贴卷材。基层处理剂不得过早涂刷,以免沾染灰尘影响粘结效果。首先铺贴止水带、后浇带、阴阳角等处附加层,然后拆除底板......
卷材粘贴彩热熔粘结,除底板平面卷材彩条粘法外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。卷材铺贴分两步施工,先施工900mm高保护墙以下部位(包括底板卷材)。采用上防内贴法。卷......
首先,将固定钢模用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50mm、深25mm的外大内小的洞,在根部将对拉螺栓割除,再将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。对钢模接缝处的水泥渣用磨光机磨平,......
基坑验槽后,在地基上浇筑C20素混凝土垫层,随打随抹随压光。然后,在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑900mm高卷材保护砖墙,砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑(便于以后拆除,露出卷材进行搭接),内墙面抹15......
1、基层处理剂涂刷均匀,对屋面节点、周边、转角等用毛刷先行涂刷,基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等应与铺贴的卷材材料相容。 2、防水层施工前,应将卷材表面清刷干净;热铺卷材时,应涂刷均匀、压实、......
强制性条文:第3.0.6、3.0.12、5.1.7、7.2.7条; 1、基本规定:3.0.6 防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设......
1、操作前,先将基层洒水湿润,扫纯水泥浆一次,随刷随铺砂浆,使之与基层粘结牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。 2、找平层表面平整光滑,其平整度用2m长直尺检查,最大空隙不超过5mm,......
1、防水层施工时,应先做好节点。附加层和屋面排水比较集中部位,如屋面与水落口连接处、檐口、檐沟、屋面转角处等的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。通常屋面为高分子防水卷材,设计坡度为2%,采用冷粘......
①檐口:将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。用压条固定时,钉子应嵌入凹槽内,钉帽及卷材端头用密封材料封严。 ②水落口:卷材铺贴前,应先对水落口进行密封处理。在水......