首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 防治屋面渗漏措施有哪些

防治屋面渗漏措施有哪些

发布时间:2021-01-12 17:15 来源:环球网校 点击量: 1808

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  1、基层处理剂涂刷均匀,对屋面节点、周边、转角等用毛刷先行涂刷,基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等应与铺贴的卷材材料相容。

  2、防水层施工前,应将卷材表面清刷干净;热铺卷材时,应涂刷均匀、压实、挤密,确保卷材防水层与基层的粘结能力。

  3、不应在雨天、大雾、雪天、大风天气和环境平均温度低于5oC时施工,并应防止基层受潮。

  4、卷材大面积铺贴前,应先做好节点密封处理、附加层和屋面排水较集中部位细部构造的处理、分格缝的空铺条处理等,应由屋面最低标高处向上施工;铺贴天沟、檐沟卷时,宜顺天沟、檐沟方向铺贴,从水落口处向分水线方向铺贴,尽量减少搭接。

  5、上下层卷材铺贴方向应正确,不应相互垂直铺贴。

  6、相邻两幅卷材的接头应相互错开300mm以上。

  7、叠层铺贴时,上下层卷材间的搭接缝应错开;叠层铺设和各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采取叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底,搭接无滑移、无挠边。

  8、屋面各道防水层或隔气层施工时,伸出屋面各管道、井(烟)道及高出屋面的结构处,均应用柔性防水材料做泛水,高度不应小于250mm.管道泛水不应小于300mm,最后一道泛水应用卷材,并用管箍或压条将卷材上口压紧,再用密封材料封口。

  9、天沟、檐沟应增设附加层,宜采用防水涂膜增强层。与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于200mm;收头处应密封固定。斜屋面的檐沟应增设附加层,附加层在屋面檐口处要空铺200mm,防水层的收头有水泥钉钉在混凝土斜板上,并用密封材料封口,檐沟下部做鹰嘴和宽度、深度10mm的滴水槽。

  10、女儿墙为砖墙时卷材收头可直接铺压在女儿墙的混凝土压顶下。

  11、水落口杯埋设标高应正确,应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸。水落口周围500mm范围内坡度不应小于5%,并应先用防水涂料或密封材料涂封,其厚度为2-5mm,水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,以便嵌填密封材料。防治结果为屋面无渗漏。

  • 环球网校

    18:00-22:00 18:00-22:00 02月10日 18:00-22:00

    开年钜惠,买赠加倍

    公司活动

  • 赵珊珊

    19:00-20:30 19:00-20:30 02月05日 19:00-20:30

    教材变动解析

    一级建造师

  • 环球网校

    16:00-22:00 16:00-22:00 02月20日 16:00-22:00

    听我说,2025年这么学更高效!

    公司活动

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照