各类消防系统如何维护

  • 原创经验
  • |
  • 更新:
  • |

在生活中,我们会见到各种各样的消防器材,消防器材又是消防系统的重要组成部分,常见的消防系统有给水系统、自喷系统、水喷雾系统等等,这些系统都需要进行维护,系统维护的周期是不一样的,下面我们就来具体看看吧。


给水维护周期

  1. 1

    冬季每天:

    室外消防水池等,检查内容是温度

    各类消防系统如何维护

  2. 2

    每日:

    稳压泵,检查内容是起停泵压力、次数

    柴油机消防泵,检查内容是电池电量

    水源控制阀、报警阀组,检查内容是外观检查

  3. 3

    每周:

    消防水泵,检查内容是模拟启泵,自动巡检记录

    消防水泵,检查内容是储油箱的储油量

  4. 4

    每月:

    消防水池、高位消防水箱,检查内容是水位

    柴油机消防泵,检查内容是手动启动柴油机消防泵

    气压罐,检查内容是检测气压、水位、有效容积

    消防水泵,检查内容是检测自动巡检记录

    消防水泵,检查内容是手动启动试运转

    倒流防止器,检查内容是压差检测

    电动阀或电磁阀,检查内容是供电、启闭性能检测

    系统所有控制阀门,检查内容是铅封锁链完好状况

    铅封、锁链

  5. 5

    每季:

    市政给水管网,检查内容是压力和流量

    末端试水阀、报警阀的试水阀,检查内容是放水试验、启动性能

    消防水泵,检查内容是流量和压力

    室外阀门井中控制阀门,检查内容是检查开启状况

    室外阀门井控制阀门检查,检查内容是室外阀门井控制阀门

    地上,检查内容是检查保养

  6. 6

    半年:全面检查维修

  7. 7

    每年:

    河流湖泊等地表水源、水井,检查内容是水位

    地上,检查内容是重点部位出水试验

    每年开春后入冬前:地下,检查内容是出水试验

自喷维护周期

  1. 1

    日常巡查:

    水源控制阀、报警控制装置,检查内容是巡检完好状况及开闭状态

    电源,检查内容是接通状态、电压

    储水设备的房间(冬季每天),检查内容是检查室温

  2. 2

    月:

    内燃机驱动消防水泵、电动消防水泵、稳压泵,检查内容是启动试运转

    喷头,检查内容是检查完好状况、清除异物、备用量

    系统所有控制阀门,检查内容是检查铅封、锁链完好状况

    消防气压给水设备,检查内容是检测气压、水位

    蓄水池、高位水箱,检查内容是检测消防储备水不被他用的措施

    信号阀,检查内容是启闭状态

    水泵接合器,检查内容是检查完好状况

    过滤器,检查内容是排渣、完好状态

    内燃机,检查内容是油箱油位、驱动泵运行

    电磁阀,检查内容是启动试验

  3. 3

    每季:

    室外阀门井中控制阀门,检查内容是检查开启状况

    水流指示器,检查内容是试验报警

    报警阀、试水阀,检查内容是放水试验,启动性能

  4. 4

    每年:

    水泵,检查内容是流量性能测试

    水源,检查内容是测试供水能力

    水泵接合器,检查内容是通水试验

    储水设备,检查内容是检查完好状态

    系统联动试验,检查内容是系统运行功能

水喷雾维护周期

  1. 1

    周:

    检查内容是对消防水泵和备用动力进行一次启动试验

    检查内容是当消防水泵为自动控制启动时 ,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次

    细水雾维护周期总结

  2. 2

    日常巡查:

    控制阀等各种阀门,检查内容是外观及启闭状态符合设计要求

    主备电源,检查内容是接通情况

    寒冷和严寒地区检查房间温度,检查内容是房间温度不应低5℃

    报警控制器、水泵控制柜(盘),检查内容是控制面板及显示信号状态

    系统的标志和使用说明等标识,检查内容是正确、清晰、完整,并应处于正确位置

  3. 3

    每月:

    组件,检查内容是外观无碰撞变形及其他机械性损伤

    分区控制阀,检查内容是动作正常

    阀门,检查内容是铅封、锁链完好、阀门处于正确位置

    储水箱、储水容器和储气容器,检查内容是水位及气体压力符合设计要求

    闭式系统 利用试水阀进行动作,检查内容是正常动作和显示

    信号反馈试验,

    喷头,检查内容是外观及备用数量符合要求

    手动操作装置,检查内容是保护罩、铅封等完整无损

  4. 4

    每季:

    泵组系统放水试验,检查内容是泵组启动、主备泵切换及报警联动正常

    瓶组系统的控制阀,检查内容是动作正常

    管道和支、吊架,检查内容是无松动 ,管道连接件无变形、老化或裂纹

  5. 5

    每年:

    水源,检查内容是供水能力

    应对系统组件、管道及管件进行 一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器、同时应对控制阀后的管道进行吹扫

    储水箱应每半年换水一次

    进行系统模拟联动功能试验

气体灭火系统维护周期

  1. 1

    日常巡查:

    气体灭火控制器工作状态正常, 盘面紧急启动按钮保护措施有效,检查主电是否正常

    预制、柜式装置喷口前 2m内不得有阻碍气体释放的障碍物

    每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查记录

  2. 2

    每月:

    低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,检查内容是灭火剂损失 10% 时应及时补充

    (1)灭火剂储存容器等无碰撞变形及其他机械性损伤

    (2)灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%

    预制灭火系统的设备,检查内容是状态和运行状况应正常

  3. 3

    每季:

    可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况

    储存装置间的设备、灭火剂输送管道和 支、吊架的固|定,应无松动

    连接管,检查内容是无变形、裂纹及老化

    喷嘴孔口,检查内容是无堵塞

    高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,检查内容是灭火剂净重≥设计储存量的 90%

    灭火剂输送管道有损伤与堵塞,检查内容是进行严密性试验和次扫

  4. 4

    每年:

    高压二氧化碳逐个称重检查,检查内容是净重不得小于设计量90 %

    泄漏报警装置,检查内容是报警定量功能试验, 检查比例 100%

    主用量切换为备用量的模拟切换 操作试验,检查内容是检查比例为 20% 最少一个分区)

    灭火剂输送管道有损伤与堵塞,检查内容是进行严密性试验和吹扫

  5. 5

    5年后的维保:

    (1)五年后, 每三年对金属软管进行水压强度试验和气密性试验

    (2)五年后对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等进行水压强度立和气压严密性试验

泡沫灭火系统维护周期

  1. 1

    日常巡查:

    查看消防泵及控制柜的工作状态

    泡沫液储罐,检查内容是罐体、铭牌及配件

    相关阀门,检查内容是启闭性能,压力表状态

    泡沫产生器,检查内容是吸气孔 、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞

  2. 2

    每周:

    消防泵和备用动力,检查内容是手动或自动控制进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不大于5s,试验后恢复原状。

  3. 3

    每月:

    固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构,检查内容是性能要达到标准的要求

    泡沫消火栓和阀门,检查内容是自由开启与关闭,不能有锈蚀

    压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件,检查内容是不能有损伤

    遥控功能成自动控制设施及操纵,检查内容是性能要符合设计要求

    机构,储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管,检查内容是消除锈渣(注意与半年区分)

    动力源和电气设备,检查内容是工作状况要良好

    水源及水位指示装置,检查内容是是否正常

  4. 4

    半年:

    储罐上泡沫混合液立管,可不冲洗,但要清除锈渣

    防火堤内泡沫管道,可不冲洗,也可不清除锈渣

    进口端控制阀后的管道,可不冲洗和清除锈渣(管材不锈钢)

    其余管道,需要全部冲洗,消除锈渣

  5. 5

    两年:

    (低倍数系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮+中倍数系统)进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查

    高倍数系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施等全面检查

    系统检查和试验完毕,要对各装置和配件用清水冲洗后放空,复原系统

干粉灭火系统维护周期

  1. 1

    日常巡查:

    喷头、驱动气体储瓶、灭火剂储存装置、干粉输送管道、选择阀、阀驱动装置外观

    灭火控制器工作状态

    紧急启/停按钮 、释放指示灯外观

    选择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作,高度不超过 1. 7m

  2. 2

    每日:

    干粉储存装置外观

    灭火控制器运行情况

    启动和驱动气体储瓶压力

  3. 3

    每月:

    干粉储存装置 部件

    驱动气体储瓶充装量

  4. 4

    每年:

    防护区及干粉储存装置间

    管网、支架及喷放组件

    模拟启动检查

防排烟维护周期

  1. 1

    日常巡查:

    查看机械加压送风、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示(控制柜)

    查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况(风机)

    查看送风阀 、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况(阀门、窗)

    注:每日不巡查的内容有:送风门、排烟口、挡烟垂壁

  2. 2

    每季:

    防、排烟风机,活动挡烟垂壁 自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查

    半年:

    防火阀、排烟防火阀、送风阀 (口)、排烟阀(口)的手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能 ,确认性能可靠(阀、口)

  3. 3

    每年:

    对全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数符合要求

    应急照明系统维护周期

  4. 4

    每月:

    检查消防灯具,发出故障信号或不能转入应急工作状态,及时检查电池电压

    检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态,发现故障声光信号应及时通知产品制造商的维护人员进行维修或者更换

  5. 5

    每季:

    检查消防应急灯具、应急照明集中电源、和应急照明控制器的指示状态

    检查应急工作时间

    检查转入应急工作状态的控制功能

  6. 6

    每年:

    除每季度检查内容外,还应对电池做容量检测试验

    试验应急功能

    试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验

城市远程监控系统维护周期

  1. 1

    半年:

    用户信息传输装置主备电源切换,检查录音文件,清理超过6个月的文件,各类系统

  2. 2

    每年:

    系统日志、系统运行及维护记录、备份(1年)、网络安全、数据库

火灾自动报警系统维护周期

  1. 1

    每日:

    每日均应检查火灾报警控制器的功能

  2. 2

    每季:

    专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示

    试验火灾警报装置声光显示

    试验水流指示器、压力开关等报警功能 信号显示

    对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验

    检查下列消防控制设备的控制显示功能

    (1)室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备

    (2)抽验电动防火门 、防火卷帘门,数量不少于总数的 25%

    (3)选层试验消防应急广播设备,抽检数量不少于总数的 25%

    (4)火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置

    (5)送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备

    检查消防电梯迫降功能

    抽取不少于总数 25% 的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验

  3. 3

    每年:

    专用检测仪器对所安装全部深测器和手动报警装置试验至少1次

    自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统

    全部电动防火门、防火卷帘试验至少进行1次

    强制切断消防电源功能试验

注意事项

  • 进行消防系统的维护是日常必须的工作,维护好了消防系统,当危险来临的时候才能更好的应对,所以一定严格按照维护周期,进行消防系统的维护。


作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。