桩基是一种深入地下的隐蔽工程,其质量不能直接进行外观检查,在施工全过程中,必须采取有效的质量控制措施,以确保灌注桩质量完全满足设计要求。桩基质量控制点包括桩位、桩径、桩斜、桩长、桩底沉渣厚度、桩顶浮渣厚度、桩的结构、混凝土强度和匀质性、钢筋...
一级建造师 短信预约提醒
- 桩基质量控制要注意些什么?
- 注浆常见问题有哪些?
⑴正常注浆过程中经常出现的几种情况:1)压力逐渐上升,但达不到设计要求的压力,这可能是浆液在粘土中形成脉状劈裂渗透,或浆液浓度低、胶凝时间长、或部分浆液溢出。2)压浆开始后压力不上升,甚至离开初始压力值呈下降趋势,这可能使浆液外溢。3)压力上升后...
- 夹泥、断桩怎么办?
⑴现象先后两次灌注的混凝土层之间,夹有泥浆或钻渣层,如存在于部分截面为夹泥;如属于整个截面有夹泥层或混凝土有一层完全离析,基本无水泥浆粘结时,为断桩。⑵危害夹泥、断桩使桩身混凝土不连续,无法承受弯矩和地震引起的水平剪切力,使桩报废。⑶原因分....
- 埋导管事故怎么办?
⑴现象导管从已灌入孔内的混凝土中提升费劲,甚至拔不出,造成埋管事故。⑵危害埋导管使灌注水下混凝土施工中断,易发展为断桩事故。⑶原因分析①灌注过程中,由于导管埋入混凝土过深,一般往往大于6m。②由于各种原因,导管超过0.5小时未提升,部分混凝土初....
- 灌注混凝土时桩孔坍孔怎么办?
⑴现象灌注水下混凝土过程中,发现护筒内泥浆水位突然上升溢出护筒,随即骤降并冒出水泡,为坍孔征兆。如用测深锤探测混凝土面与原深度相差很多时,可确定为坍孔。⑵危害造成桩身扩径,桩身混凝土夹泥;严重时,会引起断桩事故。⑶原因分析①灌注混凝土过程中....
- 钢筋笼在灌注混凝土时上浮怎么办?
⑴现象钢筋笼入孔后,虽已加以固定,但孔内灌注混凝土时,钢筋笼向上浮移。⑵危害钢筋笼一旦发生上浮,基本无法使其归位,从而改变桩身配筋数量,损害桩身抗弯强度。⑶原因分析混凝土由漏斗顺导管向下灌注时,混凝土的位能产生一种顶托力。该种顶托力随灌注时...
- 灌注桩砼导管堵管怎么办?
⑴现象导管堵塞。⑵危害造成灌注中断,易在中断后灌注时形成高压气囊。严重时,易发展为断桩。⑶原因分析①由于各种原因使混凝土离析,粗骨料集中而造成倒挂堵塞。②由于灌注时间持续过长,最初灌注的混凝土已初凝,增大了管内混凝土下落的阻力,使混凝土堵在...
- 清孔后孔底沉淀超厚怎么办?
⑴现象采用喷射清孔法;或用加深孔底深度的方法代替清孔。⑵危害清孔的目的是抽、换孔内泥浆,降低孔内的泥浆相对密度。喷射法及加深孔底均未能达到清孔目的,不仅使桩尖承载力降低,且易引起桩身混凝土产生夹泥或有夹层,甚至发生断桩。⑶原因分析①喷射清孔....
- 钻进中坍孔应该怎么办?
⑴现象在钻孔过程中,如果孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡。就显示已经坍孔。⑵危害使钻孔无法正常进行。易造成掉钻、埋钻事故。⑶原因分析①泥浆比重不够或其他泥浆性能指标如粘度、胶体率等不符合要求,在孔壁不能形成坚实泥皮;或不能随地质条件变化,....
- 注浆注意事项有哪些?
⑴后压浆施工过程中,应经常对后压浆的各工艺参数进行检查,发现异常立即采取处理措施。⑵压浆作业工程中,应采取措施防止爆管,甩管,防漏电等安全措施。⑶前台观测人员与后台开泵人员分工明确,并保持密切联系,及时处理灌浆过程中的意外情况。⑷压浆泵压力...
-