  • 施工总平面布置图绘制依据是什么?

    1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。3、建设....

  • 精装修住宅水暖工程交接办法与控制措施有哪些?

    一、水暖工程分户交接内容与范围:1.给水系统;2.排水系统;3.中水系统;4.太阳能热水系统5.采暖系统(含低温地板辐射);二、交接分界点及交接状态:(一)交接分界点:1.给水系统、排水系统、中水系统、太阳能热水系统交接分界点均应在卫生器具(含淋浴屏、地漏)接口...

  • 正压送风系统容易出现哪些问题?

    (01)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口(02)风口数量偏少(03)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:风机风量不满足规范要求土建风道封堵不严或未完全封闭土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象风机风压不足系管道风阻过大...

  • 自动喷水灭火系统容易出现哪些问题?

    1、消防水池、消防水泵、水泵接合器、消防水箱(参见消火栓系统)。用气压罐代替高位消防水箱,消防水箱的出水管未与报警阀前的管道连接。2、稳压系统:稳压泵的流量偏大,稳压泵的位置设置不符合要求(在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管....

  • 防火分隔系统容易出现哪些问题?

    1、用于疏散通道上的防火卷帘两侧未设置手动控制按钮,疏散通道上的防火卷帘不能实现“两步”降。2、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘没有下降到底。3、同一防火分区内用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,多樘卷帘没有群降。未按着火....

  • 防排烟、空调通风系统容易出现哪些问题?

    1、自然排烟时开窗面积不足,位置偏低,不能方便开启。2、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。3、设置机械排烟的地下室未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。4、地下室机械排烟系统的排烟口与排风口不能联动切换。5、排烟口、送风阀...

  • 消防系统验收常见问题有哪些?

    (一)消火栓给水系统1、消防水池、消防水箱:有效容量偏小、无消防专用的技术措施,屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀,水位信号没有反馈到消防控制室。2、消防水泵:流量偏小、扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,吸水管采用同心变径,出...

  • 消防验收存在的问题有哪些?

    一、土建问题一些建筑(特别是旧建筑)的改建、扩建工程在验收时主要有以下问题,无法通过消防验收:1 没有设置环形消防车道及登高面。2 防火间距不足。3 疏散楼梯的设置不符合规范要求,如楼梯间的形式、楼梯宽度、楼梯间的防烟方式(高层建筑的不具备自然排烟...

  • 火灾自动报警系统容易出现哪些问题?

    1、火灾报警系统漏设区域(1)超高层建筑的室内住户部分未设置探测器(2)强弱电井设置探测器(3)水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器(4)公共部位未设置楼层显示器(5)厨房内未设置可燃气体探测器2、消防管线(1)与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料...

  • 火灾自动报警系统需要注意哪些问题?

    1、火灾报警系统漏设区域(1)超高层建筑的室内住户部分未设置探测器(2)强弱电井设置探测器(3)水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器(4)公共部位未设置楼层显示器(5)厨房内未设置可燃气体探测器2、消防管线(1)与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料...

二级建造师推荐APP 更多

下载APP,学习二级建造师听课、做题两不误!

安卓版

下载

iPhone版

下载

安卓版

下载

iPhone版

下载
  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,你们有福了…

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-法规

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载