首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建筑师 > 一级建筑师文章 > 2024年一级建筑师《建筑结构、建筑物理与设备》考试真题

2024年一级建筑师《建筑结构、建筑物理与设备》考试真题

发布时间:2024-06-27 16:30 来源:环球网校 点击量: 1079

一级建筑师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

【导语】在进行一级建筑师备考的时候,真题是至关重要的,通过研究真题,考生可以熟悉考试的题型、难度、题量以及时间分配,有助于考生了解出题规律和命题趋势,使复习更加有针对性,从而在实际考试中更加从容应对。考试真题在备考过程中具有不可替代的作用,考生应充分利用真题资源,认真分析和总结,不断提高自己的应试能力和水平。今天给大家带来的是 2024年一级建筑师《建筑结构、建筑物理与设备》考试真题,赶紧来训练吧。

1719477027384813.png

1. 超静定次数 ( )。

A.1 次

B.2 次

C.3 次

D.4 次

【答案】D

【解析】切断一个刚接处,相当于去掉三个联系;切断一根链杆,相当于去掉一个联系。共四个联系,所以超静定次数为 4 次。

2.零杆数量( )。

A.1 根

B.2 根

C.3 根

D4 根

【答案】D

【解析】标记处为零杆。

3.求 Rc ( )。

A. Rc= 0

B. Rc= 1/2qa

C.Rc=qa

D. Rc=2qa

【答案】B

【解析】截取 BC 段进行受力分析,对 B 点取力矩,依据力的平衡原理,可知 Rc= 1/2qa。

4.减小 D 点竖向位移,增加哪根杆的 EA 效?( )。

A 杆 AB

B 杆 CG

C 杆 CF

D 杆 PH

5.下列( )情况,支座 A 竖向力为拉力。

A.a=b

B.a=2b

C.a=3b

D.a=4b

【答案】A

【解析】由力的平衡原理可知,当 a=b 时。Rb 受力向上,Ra 受力向下。

6.本桁架各杆件轴向刚度及拉弯刚度为 EA、EI 为减小 C 点竖向位移,最有效( )。

A.增大 EA

B 增大 EI

C.同时增 EA、EI

D 增大 h

【答案】D

【解析】中心受压直杆的临界力 Fcr受到杆端约束情况的影响。杆端约束越强,杆的抗弯能力就越大,其临 界力也越高。对于各种杆端约束情况,细长中心受压等直杆临界力的欧拉公式写成统一的形式:Fcr=Π2EI/(ųl)2,EI 为杆的抗弯刚度。因数ų为压杆的长度因数,与杆端的约束情况有关。ųl 为原压杆的相当长度。

7.图示弯矩图对应的受力图是( )。

【答案】C

【解析】上部杆件弯矩有突变,所以杆件中部有铰接,所以排除 A、D;由图中弯矩图可知,支座处应为 一处刚接一处铰接,故选 C。

8.正确的弯矩图( )。

【答案】A

【解析】依据力的弯矩图判断,图示受向下的均布荷载,受力均匀,结构对称,弯矩图也对称,故选 A。

9.钢筋混凝土结构框架柱混凝土所用水泥的主要控制指标不包括( )。

A.凝结时间

B.安定性

C.胶结强度

D.粉煤灰含量

【答案】D

【解析】依据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021,3.1.1 结构混凝土用水泥主要控制指标应包括凝结时 间.安定性.胶砂强度和氯离子含最。水泥中使用的混合材品种和掺最应在出厂文件中明示。

10.办公楼室内正常环境中的楼面钢梁,其钢材不必提供哪项合格保证( )。

A.屈服强度

B.断后伸长率

C.冲击韧性

D.硫磷含量

【答案】C

【解析】依据《钢结构通用规范》GB55006-2021,3.0.2 钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度,断后伸长率,抗拉强度和硫、磷含量的合格保证,在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证;对焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保证。铸钢件和要求抗层状撕裂(Z 向)性能的钢材尚应具有断面收缩率的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所用的钢材,应具有弯曲试验的合格保证;对直接承受动力荷载或需进行疲劳验算的构件,其所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。

11.部分框支剪力墙结构,当框支梁上部墙体有边门洞时,说法错误的是( )。

A.洞边墙体宜设翼墙

B.洞边墙体宜加厚

C.框支梁必要时可采用加腋加强

D.框支梁洞口上连梁刚度必要时可减弱

【答案】D

【解析】依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,10.2.22 部分框支剪力墙结构框支 梁上部墙体的构造应符合下列规定:① 当梁上部的墙体开有边门洞时(图 10.2.22),洞边墙体宜设置翼墙、端柱或加厚,并应按本规程第 7.2.15 条约束边缘构件的要求进行配筋设计;当洞口靠近梁端部且梁的受剪承载力不满足要求时,可采取框支梁加腋或增大框支墙洞口连梁刚度等措施。

12.多层框架结构在水平地震作用下的变形,正确的是( )。

A.底部剪切变形,上部弯曲变形

B.底部弯曲变形,上部剪切变形

C.整体弯曲变形

D.整体剪切变形

【答案】D

【解析】框架结构在水平地震作用下的变形主要是由梁柱弯曲变形引起的结构整体的剪切变形。

13.在竖向荷载下,钢筋混凝土框架梁端出现斜裂缝,属于哪种裂缝?( )。

A.受弯

B.受剪

C.受拉

D.受压

【答案】B

【解析】斜截面受剪破坏。

14.钢框架-钢筋混凝土核心筒结构中,连接筒体及外围框架柱的楼面钢梁两端支座做法,正确的是( )。

A.两端必须刚接

B.两端必须铰接

C.筒体端宜刚接,框架端宜铰接

D.筒体端可铰形,框架端可刚接

【答案】D

【解析】依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,11.2.5 混合结构中,外围框架平面内梁与柱应采用刚性连接;楼面梁与钢筋混凝土筒体及外围框架柱的连接可采用刚接或铰接。

15.关于抗震设防的多层砌体房屋错误的是( )。

A.限制房屋层数和高度是主要的抗震措施

B.限制房屋高宽比是为了保证刚度

C.限制横墙间距对防倒塌作用很大

D.避免混合承重是为了防止不同材料性能的墙体被各个击破

【答案】B

【解析】7.1.4 多层砌体房屋总高度与总宽度的最大比值,宜符合表 7.1.4 的要求。

16.抗震设防 8 度 0.2g 地区,190m 高的钢结构,不宜采用何种结构体系?( )。

A.钢框架-偏心支撑

B.钢框架-中心支撑

C.钢框架-屈曲约束支撑

D.钢框架-延性墙板

【答案】B

【解析】依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,8.1.6 采用框架-支撑结构的钢结构房屋应符合下列规定:

1 支撑框架在两个方向的布置均宜基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于 3。

2 三.四级且高度不大于 50m 的钢结构宜采用中心支撑,也可采用偏心支撑.屈曲约束支撑等消能支撑。

3 中心支撑框架宜采用交叉支撑,也可采用人字支撑或单斜杆支撑,不宜采用 K 形支撑;支撑的轴线宜交汇于梁柱构件轴线的交点,偏离交点时的偏心距不应超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时,应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆,且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于 10%。

4 偏心支撑框架的每根支撑应至少有一端与框架梁连接,并在支撑与梁交点和柱之间或同一跨内另一支撑与梁交点之间形成消能梁段。

5 采用屈曲约束支撑时,宜采用人字支撑.成对布置的单斜杆支撑等形式,不应采用 K 形或 X 形,支撑与柱的夹角宜在 35°~55°之间。屈曲约束支撑受压时,其设计参数.性能检验和作为一种消能部件的计算方法可按相关要求设计。

17.关于空间钢结构节点,错误的是( )。

A.空腹桁架节点必须采用刚接节点

B.双层网壳节点必须采用刚接节点

C.立体拱架节点可采用铰接节点

D.网架结构节点可采用铰接节点

【答案】B

【解析】依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,10.2.3 屋盖体系的结构布置,尚应分别符合下列要求,空间传力体系的结构布置,应符合下列规定:

1)平面形状为矩形且三边支承一边开口的结构,其开口边应加强,保证足够的刚度。

2)两向正交正放网架.双向张弦梁,应沿周边支座设置封闭的水平支撑。

3)单层网壳应采用刚接节点

18.某 180 米高层建筑,小偏心受压柱含钢率适中且相同,钢筋混凝工强度相同,横截面面积最小的是( )。

A.型钢混凝土圆柱

B.型钢方柱

C.圆钢管混凝土柱

D.钢管混凝土柱

【答案】C

【解析】轴心受压承载力相同时,截面积最小的是圆钢管混凝土柱。

19.下列不适合隔震设计的是( )。

A.设防烈度为 8 级,

B.岩石或坚硬土场地

C.结构自振周期接近场地特征周期

D.风荷载水平力超过结构总重力 10%

【答案】D

【解析】依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,12.1.3 建筑结构采用隔震设计时应符合下列各项要求:风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力不宜超过结构总重力的 10%。

20.空间网格设计中应力比小的较长腹杆截面大小控制因素是( )。

A.整体稳定要求

B.长细比

C.强度

D.变形要求

【答案】B

【解析】受拉说明不是稳定性的要求;应力小说明不是强度的要求。

21.关于砌体结构房屋横墙间距的说法,错误的是( )。

A.横向地震力主要由横墙承担,横墙布置宜均匀对称

B.横培最大间距随抗震设防烈度的提高而增大

C.采用现浇钢筋混凝土楼盖的横墙最大间距较采用装配式楼该时可适当提高

D.规定横墙最大间距是为了满足楼盖为传递水平力所需的刚度要求

【答案】B

【解析】横墙较少或横墙很少对结构不利,横墙最大间距随抗震设防烈度的提高而减小。

22.关于抗震设防烈度 8 度的高层连体结构,错误的是( )。

A.连接体与主体已采用钢筋。

B.连接体与主体不应采用滑动支座

C.连接体可采用钢梁、钢桁架等形式

D.连接体应考虑竖向地震影响

【答案】B

【解析】依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,10.5.4 连接体结构与主体结构宜采用刚性连接。 刚性连接时,连接体结构的主要结构构件应至少伸入主体结构一跨并可靠连接;必要时可延伸至主体部分 的内筒,并与内筒可靠连接。

当连接体结构与主体结构采用滑动连接时,支座滑移量应能满足两个方向在罕遇地震作用下的位移要求,并应采取防坠落.撞击措施。罕遇地震作用下的位移要求,应采用时程分析方法进行计算复核。

23.七度设防的框架结构存在扭转不规则和薄弱部位。关于加固方案错误的是( )。

A.增加钢心与质心的偏心率以减少韧性

B.增加薄弱部位承载力

C.增加薄弱部位变形能力

D.结合维修改造,改善使用功能,并注意美观

【答案】A

【解析】3.4.3 建筑形体及其构件布置的平面竖向不规则性,应按下列要求划分:①混凝土房屋、钢结构 房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表 3.4.3-1 所列举的某项平面不规则类型或表 3.4.3-2 所列举的某项竖向 不规则类型以及类似的不规则类型,应属于不规则的建筑。

3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采 取有效的抗震构造措施:

平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:

扭转不规则时,应计入扭转影响,且在具有偶然偏心的规定水平力作用下,楼层两端抗侧力构件弹性水 平位移或层间位移的最大值与平均值的比值不宜大于 1.5,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放 宽。

24.门式钢架轻型房屋钢结构方案不适宜的是( )。

A.地上两层高度 12 米

B.地上一层高度 15 米,宽 18 米

C.设 10 吨桥式吊车

D.用轻型无盖

【答案】C

【解析】依据《钢结构通用规范》GB55006-2021,5.1.2 门式刚架轻型房屋纵向应设置明确、可靠的传力体 系。在每个温度区段或分期建设区段,应设置支撑系统,应保证每个区段形成独立的空间稳定体系。5.1.3 对门式刚架构件应进行强度验算和平面内.平面外的稳定性验算。5.1.4 门式刚架轻型房屋钢结构在安装过 程中,应根据设计和施工要求,采取保证结构整体稳定性的措施。

25.七度设防地区埃及高度的三种结构钢筋混凝土框架核心筒结构 B 型钢混凝土钢筋混凝土核心统三钢 框架钢筋混混凝土和心痛的最大使用高度是( )。

A.3<1>

B.1<3>

C.2<3>

D.1<2>

【答案】B

【解析】 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010, 11.1.2 混合结构高层建筑适用的最大高度应符合表 11.1.2 的规定

26.中震是指( )。

A.低于本区设防烈度的多遇地震

B.相当于本区设防烈度的设防地震

C.高于本区设防力度的海域地震

D.高于本区设防烈度的海域地震

【答案】B

【解析】根据《建筑抗震设计规范》GB50011 —2010 (2016 年版)第 1.0. 1 条,为贯彻执行国家有关建 筑工程.防震减灾的法律法规并实行以预防为主的方针,使建筑经抗震设防后,减轻建筑的地震破坏,避 免人员伤亡,减少经济损失,制定本规范。 按本规范进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:

当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用(小震不坏);

当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用(中 震可修);当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏(大 震不倒)。使用功能或其他方面有专门要求的建筑,当采用抗震性能化设计时,具有更具体或更高的抗震 设防目标。

27.设防烈度的确定原则是( )。

A.按国家规定的权限审批颁发的文件确定

B.当地政府

C.规范编制单位和参编单位确定

D.建设单位确定

【答案】A

【解析】依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021,2.2.1 各类建筑与市政工程的抗震设防烈 度不应低于本地区的抗震设防烈度。条文说明:2.2.1 本条规定了各地区及各类工程设防烈度的确定原则。

抗震设防烈度是确定工程抗震措施的主要依据,根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规的规定, 作为各地区抗震防灾主要依据的文件或图件系由国家有关主管部门依照规定的权限批准发布的,各类建设 工程的抗震设防不应低于本条要求。同时,补充了各类工程抗震设防烈度的确定原则。

28.六度设防可不进行地震作用计算的是( )。

A.甲.乙.丙丁类,

B.甲.乙丙类,

C.乙.丙.丁

D.丁

【答案】C

【解析】依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,3.1.2 抗震设防烈度为 6 度时,除本规范有具体规定 外,对乙.丙.丁类的建筑可不进行地震作用计算。

29.严重不规则方案的处理正确的是( )。

A.按规范采取加强措施

B.专门论证,特别加强

C.不宜采用

D.不应采用

【答案】D

【解析】依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021,5.1.1 建筑设计应根据抗震概念设计的要求 明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑应进行专门研究和论证, 采取特别的加强措施;不应采用严重不规则的建筑方案。

30.钢结构防震缝最小缝宽的要求与相应的混凝土结构比( )。

A.大

B.小

C.相等

D.无法确定

【答案】A

【解析】依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下 列规定:

防震缝宽度应分别符合下列要求:

1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过 15m 时不应小于

100mm;高度超过 15m 时,6 度.7 度.8 度和 9 度分别每增加高度 5m.4m.3m 和 2m,宜加宽 20mm;

2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款 1)项规定数值的 70%,抗震墙结构房屋的防震缝

宽度不应小于本款 1)项规定数值的 50%;且均不宜小于 100mm;

3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

8.1.4 钢结构房屋需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的 1.5 倍。

31.高层钢筋混凝土框架核心筒结构错误的是( )。

A.核心筒一上下贯通

B.宽度不宜小于筒体高度的 1/12

C.开洞宜对称

D.门洞宜靠近转角

【答案】D

【解析】依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,6.7.2 框架-核心筒结构的核心筒.筒中筒结构的内筒, 其抗震墙除应符合本规范第 6.4 节的有关规定外,尚应符合下列要求:

1 抗震墙的厚度.竖向和横向分布钢筋应符合本规范第 6.5 节的规定;筒体底部加强部位及相邻上一层,当 侧向刚度无突变时不宜改变墙体厚度。

2 框架-核心筒结构一.二级筒体角部的边缘构件宜按下列要求加强:底部加强部位,约束边缘构件范围内 宜全部采用箍筋,且约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的 1/4,底部加强部位以上的全高范围 内宜按转角墙的要求设置约束边缘构件。

3 内筒的门洞不宜靠近转角。

32.关于后续工作年限为 30 年以内的既有建筑抗震鉴定的说法,正确的是( )。

A.地震作用应按现行标准取值

B.地震作用可在现行标准的基础上折减,但不低于原建造时的抗震设计要求

C.地震作用可在原建造时标准的基础上,按照剩余设计使用年限进行折减

D.地震作用应按原建造时的标准取值

【答案】A

【解析】依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021,5.1.3 既有建筑的抗震鉴定,根据后续工 作年限应分为三类:后续工作年限为 30 年以内(含 30 年)的建筑,简称 A 类建筑;后续工作年限为 30 年以上 40 年以内(含 40 年)的建筑,简称 B 类建筑;后续工作年限为 40 年以上 50 年以内(含 50 年) 的建筑,简称 C 类建筑。

5.1.4 A 类和 B 类建筑的抗震鉴定,应允许采用折减的地震作用进行抗震承载力和变形验算,应允许 采用现行标准调低的要求进行抗震措施的核查,但不应低于原建造时的抗震设计要求;C 类建筑,应按现 行标准的要求进行抗震鉴定;当限于技术条件,难以按现行标准执行时,允许调低其后续工作年限,并按 B 类建筑的要求从严进行处理。

33.隔震之作中不能承受竖向拉力的是( )。

A.天然橡胶制作

B.铅芯橡胶制作

C.高阻尼橡胶

D.弹性滑板

【答案】D

【解析】依据《建筑隔震设计标准》GB/T51408-2021,6.2.1 罕遇地震作用下隔震支座的竖向受力应符合 下列规定:

1 隔震橡胶支座.弹性滑板支座和摩擦摆隔震支座的最大竖向压应力分别不应超过表 6.2.1-1~表 6.2.1-3 所规定的限值。

2 隔震橡胶支座竖向拉应力不应超过表 6.2.1-4 所规定的限值,且同一地震动加速度时程曲线作用下 出现拉应力的支座数量不宜超过支座总数的 30%。

3 弹性滑板支座.摩擦摆隔震支座或其他不能承受竖向拉力的支座宜保持受压状态。

34.选 B

35.选 C

36.水池抗浮,增加哪个无效 选 A

37.选 D

38.选 D

39.哪种构件不能用粘贴钢板加固 选 D 素混凝土构件

40.哪个不需要平面外稳定支撑 选 D 网壳

41.关于有较大天窗中庭夏季过热的原因,错误的是()。

D.玻璃在太阳辐射下传导热大幅增加。

42.节能标准中维护结构.保温性能和供暖能耗计算的热王参数是 ()。

C 传热系数

43.下列冬暖地区居住建筑天窗比占比为 ()。

D.<4>

44,不能有效防止夏季结露的地面是 ()。

B.水磨石

45.东西和水平向窗口一设置遮阳的是 ()。

B.夏热冬冷 B 区

46.下列捕风器的样式适用于风玫瑰图示的是 ()。

D.四面开口型。

47.地下空间通风降温技术错误的是()。

B.仅适用于夏热冬冷和夏热冬暖地区

48.下列太阳能利用方式中,不属于被动式太阳能采暖方式的是( )。

A.光电一体式

B.直接受益式

C.集热墙式

D.附加日光间式

【答案】A

【解析】依据《被动式太阳能建筑技术规范》JGJ/T267-2012,5.2.1 建筑采暖方式应根据采暖气候分区太阳能利用效率和房间热环境设计指标,按表 5.2.1 进行选用。

49.办公的明亮环境对视觉产生主要效果的视觉细胞是( )。

A.杆体细胞

B.锥体细胞

C.双极细胞

D.iPRGC 细胞

【答案】B

【解析】感光细胞:它们处在视网膜最外层上,接受光刺激。它们在视网膜上的分布是不均匀的:锥体细胞 主要集中在视网膜的中央部位,称为“黄斑”的黄色区域:黄斑区的中心有一小凹,称“中央窝”:在这里, 维体细胞的密度达到最大,在黄斑区以外,维体细胞的密度急剧下降。与此相反,在中央窝处几乎没有杆 体细胞,自中央窝向外,其密度迅速增加,在离中央窝 20°附近其密度达到最大,然后又逐渐减少。

50.建筑光学中距离平方成反比的定律,下列描述正确的是( )。

A.某表面的发光强度与距离点光源的距离成反比

B.某表面的照度与距离点光源的距离的平方成反比

C.某表面的照度与距离观察者距离的平方成反比

D.某表面的发光强度与距离观察者距离的平方成反比

【答案】B

【解析】照度为被照面单位面积上接受光通量的多少。衡量工作面被照射程度的物理量,单位是勒克斯。 发光强度 VS 照度—点光源平方反比定律:

51.采光系数的计算条件( )。

A.晴天空漫反射光

B.多云天空漫看阳光

C.平均天空漫反射光

D.全阴天空漫反射光

【答案】D

【解析】采光系数描述的是全云天室内的采光情况。

52.室内工作人员长时间工作的场所,选用同类光源色容差值最大不应超过( )。

A.1SDCM

B.2SDCM

C.5SDCM

D.7SDCM

【答案】C

【解析】依据《照明设计标准》GB50034-2013,4.4.3 选用同类光源的色容差不应大于 5 SDCM。

53.下列光源属于高强气体放电光源的是( )。

A.金属卤化物灯

B.白炽灯

C.卤钨灯

D.LED 灯

【答案】A

【解析】金属卤化物灯属于高强气体放电光源。

54.下面室内灯光处理方式,对于炫光处理控制方式最好的是( )。

A.发光顶棚

B.一体化光梁

C.格栅式发光顶棚

D.水晶灯

【答案】C

【解析】室内环境照明处理方法中,“建筑化”大面积照明艺术处理,如发光顶棚、光带和光梁、格片式 发光顶棚等,其中格片式发光顶棚能够很好的控制炫光,有造型丰富\形式多样、施工简单等特点。

55.顶部采光美术馆最容易发生的现象是( )。

A.水平面比墙面照度低

B.画面上有二次反射

C.观众区照度低

D.房间中部照度低

【答案】B

【解析】博物馆、美术馆的展厅,应采用高侧窗或者天窗采光;控制采光口.展品和观察者三者的位置关系; 应让观赏者处于暗处,避免二次反射眩光。

56.教室灯长轴垂直于黑板面的主要原因是( )。

A.可以提高桌面照度

B.可以提高桌面照度均匀度

C.可以减少安装难度

D.可以减少直接眩光

【答案】D

【解析】灯管垂直于黑板面可减少眩光。

57.关于声音的说法,错误的是( )。

A.声音在空气中的传播速度与频率有关

B.声波在空气中遇到比波长大得多的混凝土板会发生反射

C.声波的传播速度不等于介质中质点的振动速度

D.声音会绕开障碍物传播

【答案】A

【解析】声音在空气中的传播速度为 C=340m/S。

58.根据单层均质墙体的隔声的质量定律决定墙体隔声量( )。

A.声频率与墙体面密度

B.墙体厚度与面积

C.声频率与墙体厚度

D.墙体面密度与面积

【答案】A

【解析】单层均质实墙的空气隔声:

59 关于墙体隔声吻合效应的说法,下列正确的是( )。

A.声波正入射时会产生吻合效应

B.在任何频率下均会产生吻合效应

C.吻合效应会使墙体隔声量提升

D.吻合效应是由墙体的弯曲振动产生的

【答案】D

【解析】单层均质密实墙的“吻合效应”:因声波入射角度造成的声波作用与隔墙中弯曲波传播速度相吻 合而使隔声量降低的现象。吻合效应使墙体隔声性能大幅下降。

60.下面墙体吸声量最大的是( )。

A.吸声系数 0.2,面积 150 m2

B.吸声系数 0.3,面积 120 m2

C.吸声系数 0.4,面积 80 m2

D.吸声系数 0.5,面积 70 m2

【答案】B

【解析】0.3X120=36.

61.下列指标适用于城市交通评价的是( )。

A.语言干扰级 SIL

B.瞬时 A 声级 LA

C.累计分布声级 LN

D.噪声评价曲线 NR

【答案】C

【解析】依据《声环境质量标准》GB3096-2008,B.2.2 监测结果评价:各监测点位测量结果独立评价, 以昼间等效声级 Ld 和夜间等效声级 LN 作为评价各监测点位声环境质量是否达标的基本依据。

62.音乐厅音质设计不能通过体型设计实现的是( )。

A.合适的混响时间

B.早期混响声的合理分布

C.使直达声到达每个听众

D.防止产生回声

【答案】A

【解析】室内音质设计中的体型设计,可以保证直达声能够到达每个观众,保证近次反射声均匀分布于观 众席;防止产生回声和其他声学缺陷。

63.建筑室内采用吸声降噪的方法可以得到哪种效果( )。

A.减少声源的噪声辐射

B.减少直达声

C.减少混响声

D.直达声、混响声都减少

【答案】C

【解析】建筑中的吸声降噪原理:在车间里,人们听到的不只是由设备发出的直达声,还听到大量的从各 个界面反射来的混响声。如果在车间内的顶棚或墙面上布置吸声材料,使反射声减弱(即混响声),这时, 操作人员主要听到的是由机器设备发出的直达声,而那种被噪声包围的感觉将明显减弱,这种方法叫“吸 声降噪”。

64.为降低房间内的频率简并对于房间内音质的不良影响下列房间长宽高比最合理的是( )。

A.1:1:1

B.2:2:1

C.3:2:1

D.1.67:1.25:1

【答案】D

【解析】在大厅体形设计中,选择合适的房间尺寸、比例和形状,使房间的长宽高不相等或不成整倍数,或做扩散处理使其变为不规则表面,或适当布置吸声材料,以减少驻波引起的声音失真。

65.生活饮用水池()。

C.采用独立结构形式

66.室内给水管可不设置检修阀门的是 ()。

C.支管上接出的卫生器具

67.关于太阳能热水系统错误的是( )。

A.集热器不小于 4 小时日照

B.应设置集热器损坏后,防止部件坠落伤人的措施

C.管线可穿越其他用户室内房间

D.集热器支架与栏板预埋件牢固连接

【答案】C

【解析】依据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018,4.2.2 建筑的体形和空间组合应 避免安装太阳能集热器部位受建筑自身及周围设施和绿化树木的遮挡,并应满足太阳能集热器有不少于 4h 日照时数的要求。依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021,5.2.5 太阳能系统与构件及 其安装安全,应符合下列规定:

1 应满足结构.电气及防火安全的要求;

2 由太阳能集热器或光伏电池板构成的围护结构构件,应满足相应围护结构构件的安全性及功能性要 求;

3 安装太阳能系统的建筑,应设置安装和运行维护的安全防护措施,以及防止太阳能集热器或光伏电 池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

68.水加热设备机房可靠近下列哪个房间( )。

A、给水加压泵房

B、消防水泵房

C、电气配电房

D、风机房

【答案】A

【解析】依据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019,6.3.8 水加热设备机房的设置宜符合下列规定:

1 宜与给水加压泵房相近设置;

2 宜靠近耗热量最大或设有集中热水供应的最高建筑;

3 宜位于系统的中部;

4 集中热水供应系统当设有专用热源站时,水加热设备机房与热源站宜相邻设置。

69.室内排水通气管,错误的是( )。

A.不得接纳器具污水

B.不得接纳器具废水

C.不与烟道连通

D.可与风道连通

【答案】D

【解析】依据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021,4.3.4 通气管道不得接纳器具污水.废水,

不得与风道和烟道连接。

70.应设通气管的是( )。

A.排污降温池

B.化粪池

C.室外隔油池

D.地下车库冲洗集水坑

【答案】B

【解析】依据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021,4.4.3 化粪池应设通气管,通气管排出口设置位置应满足安全.环保要求。

71.预制式气体灭火系统启动,错误的是( )。

A.自动启动

B.手动启动

C.机械应急启动

D.自动启动必须接到两个独立的火灾信号后才能启动

【答案】C

【解析】依据《消防设施通用规范》GB55036-2022,8.0.10 管网式气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制式气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式。依据《气体灭 火系统设计规范》GB50370-2005,5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控 制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面 1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方

72.消防水泵接合器设置,错误的是( )。

A.自动喷水灭火系统

B.水喷雾灭火系统

C.便于消防车室外取水

D.设置临时标识牌

【答案】D

【解析】依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50947-2014,5.4.2 自动喷水灭火系统.水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。(该条文已废止)。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜 大于 40m。

73.灭火器的选择,考虑的因素不包括( )。

A.火灾种类

B.使用的环境湿度

C.使用的环境温度

D.火灾危险性

【答案】B

【解析】依据《消防设施通用规范》GB55036-2022,10.0.1 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和 危险等级相适应。10.0.5 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所,并应采取与设置场所环境条 件相适应的防护措施

74.中水处理站设置错误的是( )。

A.地下层

B.首层

D.避难层

C.汇集排水管道的设备层

【答案】D

【解析】依据《建筑中水设计标准》GB50336-2018,7.1.2 建筑物内的中水处理站宜设在建筑物的最底层, 或主要排水汇水管道的设备层。

75.节水器具正确的是 B

B.淋浴头宜设置限流配件

C.蹲式大便器应采用配套冲洗水箱

76.非传统水源正确的是( )。

A.可直接连到自来水管

B.用于绿化灌溉可直接手动开启

C.可直接连到消防水管

D.埋地式管道需设永久标牌

【答案】D

【解析】依据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021,7.1.1 民用建筑采用非传统水源时,处理 系统出水必须保障用水终端的日常供水水质安全可靠,严禁对人体健康和室内卫生环境产生负面影响。

7.1.2 非传统水源供水系统必须独立设置。7.1.3 非传统水源管道应采取下列防止误接.误用.误饮的措施:

1 管网中所有组件和附属设施的显著位置应设置非传统水源的耐久标识,埋地.暗敷管道应设置连续 耐久标识;

2 管道取水接口处应设置“禁止饮用”的耐久标识;

3 公共场所及绿化用水的取水口应设置采用专用工具才能打开的装置。

77.10 层 32 米建筑采用双管式供暖,采用垂直分区系统原因 C

A.便于散热器安装

B.避免垂直失调

C.减轻散热器承压

78.下列不能实现分室温度调控的是( )。

A.多层建筑垂直单管调控系统

B.四层建筑垂直双管调控系统

C.六层建筑垂直单管跨越式调控系统

D.分户计量的住宅建筑水平双管调控系统

【答案】A

【解析】单管系统:热水经立管或水平供水管顺序流过多组散热器,并按顺序地在各散热器中冷却。适用 于系统简单.低多层建筑。

寒冷地区员工食堂,所有房间均有可开启外窗。回答 79-81 题

79. 散热器位置错误的是( )。

A.①

B.②

C.③

D.④

【答案】A

【解析】依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,5.3.7 布置散热器时,应符合下 列规定:

1 散热器宜安装在外墙窗台下,当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装;

2 两道外门之间的门斗内,不应设置散热器;

3 楼梯间的散热器,应分配在底层或按一定比例分配在下部各层。

80.相对餐厅,厨房应( )。

A.正压

B.负压

C.零压

D.无要求

【答案】B

【解析】依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,6.3.5 公共厨房通风应符合下列 规定:

1 发热量大且散发大量油烟和蒸汽的厨房设备应设排气罩等局部机械排风设施;其他区域当自然通风达不 到要求时,应设置机械通风;

2 采用机械排风的区域,当自然补风满足不了要求时,应采用机械补风。厨房相对于其他区域应保持负压, 补风量应与排风量相匹配,且宜为排风量的 80%~90%。严寒和寒冷地区宜对机械补风采取加热措施。

81.下列排烟设施的说法正确的是( )。

A.走道应设置排烟设施,

B.厨房应设置排烟设施

C.敞开楼梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁

D.二层餐厅至少划分为两个防烟分区

【答案】C

【解析】依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和 自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

82.某剧场观众席采用座椅下送风的全空气空调系统功能,与上送风相比,其机房及送风管所占的空间( )。

A.更小

B.更大

C.相同

D.不一定

【答案】B

【解析】由于送风路径较长且复杂,需要更多的管道和更大的送风设备来克服压力损失,从而增加了机房 和管道的空间需求。

83.某全空气空调系统送风量为 15000 立方每小时,设计新风量为 3000 立方每小时,过渡季节新风比为 70%,则新风取风口及风管尺寸应该按下列哪个?风量进行计算,

C.10500 立方每小时。

84.某建筑入口大厅空调送风采用球形喷头侧送,冬季其人员活动区 冬季及人员活动区温度偏低,竖向温度梯度大,可采取的解决措施是

D. 向下调整喷口送风角度

85.关于分体式空气源热泵冷水机组与整体式机组的差异说法错误的是

A 分体式机组需要室内机房

86.对地下水流量小的这个地埋管区域,当地埋管系统的计算总吸热量显著大于总吸热量,应另外设置( )。

A.燃气锅炉

B.直燃机

C.冷却塔

D.蓄水罐。

【答案】A

【解析】依据《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005(2009 年版),4.3.3 地埋管换热器换热量应 满足地源热泵系统最大吸热量或释热量的要求。在技术经济合理时,可采用辅助热源或冷却源与地埋管换 热器并用的调峰形式。

87.某酒店地下三层楼梯间及其前室分别独立送风,该楼梯间各层前室的开门数量为:地下三层 1 个,地下 二层 2 个,地下一层 1 个,首层 1 个。则合用前室正压送风量计算时应纳入计算门的数量是

C.5 个

88.燃气立管宜明设,当不得不设置在竖井内时,下列做法错误的是

D.与电缆设在一个竖井内

89.当民用建筑中消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,下列说法错误的是,

D.柴油发电机组的储油量仅具备高位报警功能。

90.关于信息系统设设计错误的是 C

C.紧急广播备用电源连续供电时间应大于疏散消防疏散指示标志灯照明的供电时间

D.会议系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能

91.下列民用建筑内变电所的做法错误的是,

B.设在地下层时,变电所地面或门槛应高出本层楼地面 0.1。

92.关于消防控制室的设计,下列做法错误的是,

A.单独建造时耐火等级三级

93.某旅馆设置了 650 间客房,下列用电负荷不属于一级负荷的是

D.空调

94.关于火灾自动报警系统线路的说法,正确的是

B.消防联动控制线路采用燃烧性能等级不低于 B2 级耐火铜芯电线线缆

95.题下列不属于建筑节能措施的是 B

A.选用能效等级为二级的电力变压器

B.交流电动机装设短路保护装置

96.电气线缆布线的说法,下列正确的是( )。

A.民用建筑红线内室外供配电线路不应采用架空线路敷设

B.不同电压的电力缆线可以共管

C.电气竖井可辐射具有隔热措施的热力管道

D.电缆夹层可辐射输送可燃气体的管。

【答案】A

【解析】依据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022,6.1.3 民用建筑红线内的室外供配电线路不 应采用架空线敷设方式。

97.下列场所不宜选择典型感烟火灾探测器的是( )。

A.计算机房

B.电梯机房

C.通信机房

D.发电机房

【答案】D

【解析】依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:

1 饭店.旅馆.教学楼.办公楼的厅堂.卧室.办公室.商场.列车载客车厢等。

2 计算机房.通信机房.电影或电视放映室等。

3 楼梯.走道.电梯机房.车库等。

98.移动式日用电器的供电回路可不装设下列哪类保护电器( )。

A.隔离电器

B.剩余电流保护电器

C.过载保护电器

D.浪涌保护电器

【答案】D

【解析】依据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011,8.0.2 移动式日用电器的供电回路应装设隔离电器和短路.过载及剩余电流保护电器。

99.下列不属于电子信息系统的雷电电磁脉冲防护措施的是( )。

A.等电位连接和接地

B.合理布线

C.热熔焊连接

D.能量配合的浪涌保护器防护

【答案】C

【解析】依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,雷电电磁脉冲防护措施有屏蔽.接地和等电位连接; 安装和选择电涌保护器等。

100.关于并网的光伏发电系统的说法,错误的是

A.应具有相应的并网保护及隔离功能

B.人员可触及的可导电光伏组件在采取防护措施后可不设警示标识

C.并网处应设置并网控制装置

【答案】B



  • 胡安然

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月18日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-经济

    一级建造师

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    双11福利返场,优惠不断

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月19日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-管理

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月20日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-法规

    一级建造师

  • 刘月

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月21日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-建筑

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照