1.钢筋焊接应在指定地点按照《桥规》要求操作,钢筋笼应该事先分节制好,采用双面搭接焊,焊接长度≥5D(D为钢筋直径),钢筋接头焊接时应保证上下钢筋轴线一致。2.钢筋笼顶端设吊环,采用三点 吊装,第一......
1.钢筋焊接应在指定地点按照《桥规》要求操作,钢筋笼应该事先分节制好,采用双面搭接焊,焊接长度≥5D(D为钢筋直径),钢筋接头焊接时应保证上下钢筋轴线一致。2.钢筋笼顶端设吊环,采用三点 吊装,第一......
钻进中须用检孔器检孔。检孔器用成品钢筋笼做成,其外径等于设计孔径,长度等于孔径的4~6倍。当检孔器不能沉到原来钻达的深度,或大绳(拉紧时)的位置偏移护筒中心时,应考虑可能发生了弯孔、斜孔或缩孔等情况,......
护筒一般为纯钢制造,护筒接头采用双面焊接且保证不漏水。冲孔桩护筒一般情况高出地面高度0.3 m以上;护筒直径为桩径D+30cm,用壁厚6~8mm钢板制成。挖除桩位土层初步成孔,然后把钢护筒吊入孔内,......
施工时,平整场地并做好水、电、路、三项畅通,清除场内杂物及松散土层并压实,用测量仪器放出桩孔位置,将钻机就位,钻机座采用方木垫平。立好钻架,对准桩孔中心。钻机就位后,底座与顶端应平稳,保证钻进过程中不......
1、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。2、防水层和屋面细部构造施工完成后,必须分阶段经雨后检查及淋水、蓄水检验......
混凝土表层中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳发生反应生成碳酸钙的过程称为碳化。碳化深度是在混凝土表面钻一个小孔,喷上酒精酚酞试液,未碳化的变成红色,已碳化的不变色,用碳化深度仪量出已碳化的深度。什么叫钻芯......
当日平均气温连续五天低于5℃,最低气温低于0℃时即进入冬期施工。在冬期施工时,我们应采取那些措施?应采取以下措施:(寒冷地区)对水箱、水池、外加剂罐要采取保温覆盖措施;对钢制砂石料仓应进行封闭保温;当......
因为管壁干燥,容易把水分吸于管壁而使砂浆变干而堵管。如果用水润管后直接泵混凝土,也会因混凝土拌合物中的水泥浆会被管壁粘结使管前段的拌合物变成砂和石子而增大管内阻力导致堵管。泵送砂浆前为什么不能把管口插......
一般初凝时间为8~12h(气温高时为4~6h)。终凝时间为12~16h(高温时5~7h)。在秋冬或冬春换季时有可能终凝时间在18~24h之间。若超过此限,则属于混凝土缓凝,应立即调整配合比或通知外加剂......
因为出厂的混凝土中各种材料所占的比例都已经固定,若因坍落度过小而向拌合物加水,致使水胶比变大,而混凝土的强度又与水胶比成反比,水胶比越大,强度越低。因此严禁向混凝土内加水。可以用加入适量泵送剂的方法调......