1.单桩承载力不足。(1)施工前未做试桩,设计参数错误;(2)施工时桩端未进入设计要求地层或没有达到贯入度要求;(3)施工顺序不正确或布桩过密且没有采取减少挤土效应措施,造成桩间土大量隆起和浮桩。2.......
1.单桩承载力不足。(1)施工前未做试桩,设计参数错误;(2)施工时桩端未进入设计要求地层或没有达到贯入度要求;(3)施工顺序不正确或布桩过密且没有采取减少挤土效应措施,造成桩间土大量隆起和浮桩。2.......
采用在GZ支模截面内预埋Φ14对拉螺栓(外穿Φ15PVC塑料管)用于固定模板,代替砌体中留置的架眼,提高了墙面的整体砌筑效果。具体施工工艺操作为:GZ模板采用12厚整面胶合板,与3根50×80通常木楞......
做法标准:1、模板接缝不应漏浆;采用硬拼缝;2、模板使用前应涂刷隔离剂;3、模板安装的偏差应符合规范规定。质量标准:1、全数检查模板接缝和隔离剂涂刷情况;2、模板安装后检查模板允许偏差:轴线位置5mm......
做法标准:1、所用钢管扣件必须有质量合格证;2、模板底部主次龙骨规格、间距符合设计要求;3、顶板立杆要保持在同一条直线上;4、支设立杆时,为防止把下层楼面混凝土压伤,立杆底部必须垫方木垫块;5、立杆和......
做法标准:1、预制过梁长度、截面尺寸及钢筋规格、间距等应满足设计要求;2、预制过梁应浇筑密实,强度达到规范要求;3、过梁安装时应控制控制定位。质量标准:1、过梁安装前应检测其强度是否达到设计要求;2、......
做法标准:1、构造柱留置位置、钢筋规格、间距等满足设计要求;2、构造柱应浇筑密实,强度达到规范要求;3、构造柱砖砌体应按规定要求设置马牙槎。质量标准:1、构造柱位置墙体退槎尺寸为6cm;2、支护构造柱......
做法标准:1、砌筑之前,各种砖材需按相应要求提前用水湿润;2、弹线控制砌体位置;用皮数杆控制砌块层数;3、砌体灰缝饱满,顶部斜砖密实;4、底部坎台用烧结普通砖或多孔砖砌筑,卫生间、厨房等有防水要求的房......
做法标准:1、基层处理、涂刷底子油;2、按规范要求设置附加层;3、卷材铺粘;4、卷材铺贴完毕,及时进行保护层浇筑,保证成品质量。质量标准:1、基层牢固、平整、无浮尘、底子油涂刷均匀,无流淌和露底;2、......
做法标准:1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求;2、结构尺寸必须与设计图纸及变更洽商一致;3、用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合规范。质量标准:1、......
做法标准:1、钢筋下料采用无齿锯切割,端面平直;2、钢筋套筒合格,钢筋螺纹加工牙形饱满,无断牙秃牙等缺陷;螺纹加工完毕,应套保护盖保护;3、套筒连接采用扭矩扳手连接,拧紧力矩值符合规范要求;4、逐一检......