主体验收,结构工程师主要注意的内容有:1.梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。2.预埋件是否准确埋设,插筋......
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:1.梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。2.预埋件是否准确埋设,插筋......
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。主要有:1:地基土层是否是到达设计时由地质部门......
1.钢筋锚固;2.钢筋数量与直径;3.钢筋间距;4.钢筋保护层;5.箍筋弯钩;6.后浇带钢筋;7.拉结筋;8.钢筋搭接长度及接头率;9.钢筋接头部位;10.钢筋合格证及试验报告。......
1,先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2.根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3.确定基础形......
1)设计文件中出现本工程中隔墙均采用······厂家······砌块等指定产品生产厂家的字样是不允许的,根据《建筑工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)第27条,设计不能指定产品生产厂家。2)当......
1)无地下室的框架结构,对于底层框架柱的设计,仅在基础顶面上设置箍筋加密区,未对±0.00刚性地面上下设置箍筋加密区,不符合抗震规范第6.3.10-2条要求;应按规范要求增设箍筋加密区。2)桩基础设计......
1)在设计中,经常遇到结构平面凹凸不规则、楼板不连续等情况,使结构平面出现细腰、弱连接部位;这种情况除计算考虑弱连接楼板变形影响外(如考虑弹性楼板计算),构造上应对弱连接部位的梁板采取相应的加强措施:......
人防工程战时进排风口处连接的设备通常无法直接承受空气冲击波的压力,一般情况下都必须采用悬板活门+扩散室的消波措施。空气冲击波到达通风口时,悬板活门上的板页在压力作用下可以自动关闭,关闭过程中会有一部分......
人防采光窗井战时防护基本都采用挡窗板加填出的防护方式,要注意以下几方面问题:第一,采光窗的尺寸应能和挡窗板配合。比如DC1212挡窗板对应的是1.2×1.2m的窗口,窗口不宜太大超过1.5×1.5就可......
悬板活门是依靠冲击波能量自动关闭的,为保证在冲击波到达时能使悬板活门迅速地关闭,从而要求悬板活门必须嵌入墙内。悬板活门的嵌入深度不应小于300mm,较大的悬板活门应该参考有关图集加大嵌入深度。与悬板活......