最新文章
  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:17
    梁箍筋有哪些规定和要求?

    (1)梁箍筋加密区配置需满足《抗规》6.3.3条要求,容易违反的地方是一级抗震时箍筋最小直径没有从10开始;加密区箍筋最大间距忽视与梁高的关系,如受建筑条件限制,框架梁梁高为350mm时,箍筋最大间距......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:15
    梁纵筋有哪些规定和要求?

    (1)每排纵筋的摆放的最大根数应满足《砼规》9.2.1条要求;梁纵筋直径不宜小于12mm,选用的梁直径应与梁截面相适应,考虑抗震结构的延性及结构构件的抗裂要求,不宜选用直径很大的钢筋,梁底筋最少根数,......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:14
    梁计算裂缝超限怎么办?

    钢筋混凝土构件的计算应按荷载的准永久组合计算,即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。容易出现梁计算裂缝超限的情况是:(1)跨度大于6.0米的简支梁或跨度超过9米的连续梁;(2)......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:13
    框架梁柱节点抗剪超如何解决?

    对于高烈度区(8度及其以上地区)框架结构经常容易出现节点抗剪不足的问题,尤其是异形柱结构。解决节点抗剪不足有效的方法有两种:(1)把框架梁做宽或者框架梁在节点处水平加腋;(2)在合适的位置设置剪力墙成......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:13
    框架柱计算纵筋较大怎么办?

    (1)框架柱一般情况下为构造配筋,若少数框架柱或顶层框架柱可能出现计算配筋(即计算纵筋大于最小配筋率),可调整柱截面形状(X向配筋较大则将柱Y向加长,Y向配筋较大则将柱X向加长)。(2)如很多框架柱都......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:11
    水平力的夹角和斜交抗侧力构件方向的附加地震数的区别是什么?

    (1)水平力的夹角不仅改变地震作用的方向而且同时还改变风荷载作用的方向;斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角仅改变地震作用的方向。(2)侧向水平力沿整体正交坐标方向作用与沿某夹角方向作用的计算结果应该取......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:10
    框架结构平均重度大致规律是什么?

    采用轻质砌块的常规框架结构6、7度区平均重度为12~13KN/㎡,8度区为13~14KN/㎡;当内部隔墙少时取低值,当内部隔墙多时取高值。框架结构需要控制哪些整体指标?需要控制层间位移角、位移比、抗侧......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:09
    混凝土容重一定要大于25吗?

    《荷规》规定钢筋混凝土容重为24~25KN/㎡。工程设计中大多数设计单位和审图机构都要求考虑混凝土构件表面抹灰重量而将混凝土容重相应提高,如框架结构或框剪结构取25.5KN/㎡,剪力墙取26KN/㎡。......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:08
    楼板合理厚度怎样确定?

    (1)在正常荷载及正常跨度范围内,单向板板厚约取h=L/30,双向板板厚约取h=L/38,悬臂板板厚约取h=L/10,并应使得计算配筋接近构造配筋。(2)实际工程中一般板厚取值为100mm、120mm......

  • 96
    小竹强仔 2021-05-21 17:07
    框架柱截面合理尺寸确定?

    (1)框架结构柱截面通常由轴压比限值控制,一般情况下,柱计算轴压比=轴压比规范限值-0.1较为合适。(2)除甲方对经济性有特殊要求时,一般情况下,多层框架柱截面尺寸改变不超过2次;高层框架柱截面尺寸改......

环球网校快问 · 文章RSS订阅 · 问答RSS订阅 · 最新文章 · 最新问题 · 快问经验
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /