激光器模块温度监控系统方案
2020-11-02 11:10
812浏览
1回答
那我物联网工程师会做激光器模块温度监控系统方案?指在线求指教
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
那我物联网工程师会做激光器模块温度监控系统方案?指在线求指教
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
1、激光器模块温度监控系统概述
1.1系统目的:
激光器模块在老化过程中存在异常发热的问题,激光器模块温度监控系统主要是监测激光器模块的温度,当异常发热发生时及时断开模块供电电源,避免损毁模块。
1.2任务要求:
在监测模块老化的过程中,要实时读取并显示模块老化的温度数据,查看实时数据曲线,生成实时报表,并且可以随时查询历史数据、历史曲线、历史记录,同时上述记录数据可以存储到本地硬盘。
系统可以任意设置报警上限,当温度达到或者超过设定报警值时,现场相应位置的声光报警器开启报警,相应的模块供电电源断开,软件平台相应的测温点位置发生闪烁及电脑蜂鸣器鸣响,提醒相关人员相应位置的模块发生异常发热。
1.3系统组成
激光器模块温度监控系统总共有60个探温点,即有60只温度传感器,温度传感器固定在探测点,通过有线方式连接到控制柜,控制柜通过总线方式连接到中控室,监控主机放置在中控室。
系统主要由一台上位机,下位机(控制柜)、声光报警器进行多点温度数据采集、显示、控制和报警,组成两级分布式多点温度测量的巡回检测系统、以及多级并联报警控制系统。系统采用RS-485通讯标准,通过上位机(PC)控制下位机进行现场温度采集、数据处理和控制。
2、HX-RS激光器模块温度监控系统系统示意图
3、激光器模块温度监控系统硬件介绍
3.1HX-RS系列控制柜
3.1.1功能说明:
HX-RS系列控制柜主要用来采集现场温度传感器的数据,控制激光器模块供电电源开关,并与上位机通讯。
3.1.2主要参数:
供 电:220V AC
输入通道:60通道温度传感器信号
输出通道:4通道开关量信号,4通道报警信号
通讯接口:USB&以太网接口
通讯协议:支持 MODBUS 通讯规约;
采集频率:温度采集60点/秒
测温精度:±0.5℃
测温分辨率:±0.1℃
开关动作:≤0.5秒
安装方式:柜式
外壳材质:金属
尺寸:待定
3.2HX-RS测温单元
现场的60个测温点,分成4组测温单元。每组测温单元包含4台集线分支器和15只温度传感器。每4只温度传感器采用1台集线分支器连接,4台集线分支器通过一条总线连接在一起并与控制柜相连,即60个测温传感器通过4条总线与控制柜相连。(注:测温点数可以根据实际需要进行调整)
3.2.1集线分支器
功能说明:
主要用于连接现场温度传感器,简化布线和连接,不容易发生温度传感器的错误连接,整洁有序。同时,集线分支器之间可以互联。
主要参数:
通道数:4
电气接口:航空插头
外壳:金属
安装方式:壁挂式,4固定孔
3.2.2温度传感器部分
测温范围:-20℃~80℃;
温度精度:±0.5℃;
测温分辨率:0.0625℃
测温点数:15点/组
线 长:2~3米
连接器:尾端航空插头
外壳尺寸:7*4*20mm(可根据客户要求订制)
3.3报警控制单元
输出:4路开关量,4路声光报警器。
声光报警器可根据客户选择,可选择较大的警用声光报警器或者较小的带蜂鸣器的指示灯,可独立的安装在现场,也可以直接安装在控制柜的面板上。
4、激光器模块温度监控系统系统软件
系统软件具备以下基本特点:
1、测温点和采集名称可编辑;
2、采集时间间隔可调;
3、显示实时曲线、历史曲线;
4、数据报表、存储(Excle)、导出;
5、可任意设置温度控制报警值
6、温度数据均显示小数点后1位;
7、任一点温度超限有数值闪烁、电脑蜂鸣器报警等;
8、数据、曲线等页面可切换;