钻孔灌注桩灌注时,监理人员应。
2020-02-28 11:09
1919浏览
8回答
A全进程 旁站,并记载 B监理在验孔和开始正常灌注后,即可离去 现场,改旁站为巡视C监理工程师反省 钻孔和导管之后,即可由承包人组织施工,监理认可D增强 巡视
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
1、对桩的施工进行旁站监理,对桩机钻杆的垂直度、钻头直径、入土深度、入岩深度进行核对。
2、浇灌桩身混凝土前应进行清孔,孔底沉渣厚度(可用沉渣测定仪测定)应契合 下列门槛 (摘自《建筑桩基技术标准 》JGJ94-94):
端承桩≤50mm;
摩擦端承桩或端承摩擦桩≤100mm;
摩擦桩≤300mm。(可用沉渣测定仪测定)
3、钻孔灌注桩钢筋笼维护 层厚度应≥50mm,留意 图纸门槛 ,钢筋笼螺旋箍
上部1m范围内均应加密为@100mm。
4、混凝土浇灌时须采用水下混凝土浇灌法,运用 导管下料。浇灌进程 中,导管必需 保证埋在混凝土内,并上下抽动,对混凝土振捣密实。留意 每桩的浇灌必需 连续进行,一次完成。
5、灌注桩的混凝土灌注充盈系数不得小于1,通常 土质为1.1,软土为1.2~1.3。
6、浇灌混凝土到桩顶时,应适当超越 桩顶标高,以保证凿除浮浆层后桩顶标高和桩顶混凝土质量契合 门槛 。709
依照 建筑行业对旁站监理的门槛 ,钻孔灌注桩的旁站记载 应该留意 以下10个步骤:
1、工程称号 及编号:工程称号 填写工程项目全称。
2、编号按时间编写,如2019年5月17日编号为005-17。日期及气候、地点:填写**年**月**日,气候主要按晴、阴、雨,最高、最低气温,地点以门牌号或工程所在地周边参照物填写。
3、旁站监理的部位和工序:通常 同时填写部位工序,如**号楼**层梁柱混凝土浇筑,**号楼**轴/**轴,基础防水细部处置 。
4、旁站监理开始、完毕 时间:因旁站监理人员通常 在施工前有反省 人、材、机的职责及施工后维护 或养护检验内容,故开始及完毕 时间比施工开始、完毕 时间提早 和滞后,可实践 填写准确 到分钟,以24时制填写。
5、施工状况 :写明施职业 业开始时间、机械工具品种 、数量、施工人员数量,施工顺序能否 合理。混凝土供给 厂家或防水材质消费 商,施工完毕 时间及本次旁站活动完成职业 量,混凝土浇筑的养护或防水层维护 措施、平安 状况 。
6、监理状况 :记载 主要反映监理监视 内容,如旁站监理人员数量**名,如混凝土浇筑中,砼的坍落度为**mm,砼试件的制造 数量为**组、**件。如回填土,土的品种 为**土,每层铺设厚度**mm,取样层数及数量等,同时应写明关键部位荫蔽 及构造 做法能否 契合 设计和标准 门槛 。
7、发现难题 :主要包括:施工方质检人员不到位,施工前机械数量、品种 不能满足施工门槛 ,施工顺序及做法不契合 方案门槛 ,砼的坍落度过大、振捣不标准 、中途代换防水材质,施工中有可能发生 平安 事故的行为等。
8、处置 意见:对发现难题 可采用口头、书面、汇报后,停工等措施进行处置 ,并对结果有清楚论述 。
9、备注:写明旁站职业 前资料 复试反省 状况 及资料 规格,如混凝土的强度等级、防水卷材厚度等,施工方质检人员到位状况 。
10、签字栏:签字栏按表格设计片面 填写。
扩展材料 :
地基基础
1、独立柱基基坑底部开挖:到达 设计门槛 的进入持力层深度;坑底积水、淤泥、松土清排洁净 ;坑底平整。
2、人工挖孔桩桩孔底部开挖:到达 设计门槛 的进入持力层深度;扩展 头直径、高度等几何尺寸契合 设计门槛 ;孔底积水、淤泥、沉渣清排洁净 ;孔底曲面平滑。
3、独立柱基钢筋网片的装置 就位:钢筋维护 层垫块的厚度契合 设计和标准 门槛 。
4、人工挖孔桩钢筋笼和承台、地梁体系钢筋骨架的装置 就位:钢筋笼顶部标高和周边维护 层契合 设计门槛 且固定结实 ;钢筋骨架底部和正面 维护 层垫块设置 契合 设计和标准 门槛 。
5、混凝土配料和搅拌:水泥、砂、石质量合格;含泥石子清洗洁净 ;有配合比挂牌,混凝土标号正确,计量办法 精确 ;混凝土坍落度契合 配合比通知单门槛 。
6、混凝土浇捣:模板内杂物清算 洁净 ;模板洒水潮湿 ;混凝土浇筑厚度契合 标准 门槛 ;振捣有序且密实, 外表 平整。
7、混凝土试块制造 和试压:标养试块和同要求 养护试块同时在现场监理见证下随机取样制造 ;辨别 契合 养护要求 ;见证送检试压。
8、混凝土养护:及时掩盖 上外表 和周边并浇水养护,夏季防晒,冬季防冻,养护时间7 天以上。
9、基础回填土:坑底积水和杂物清排洁净 ;分层回填分层夯实或碾压;分层见证随机取样作密实度检测。
参考材料 :