监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水

2020-02-27 12:36 2692浏览 8回答
监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水,于是电话通知质检员门槛 立刻 到场,现场瓦工带班听到后随即辱骂监理,监理曾经 通知项目经理和甲方到场,请问该难题 如何处置 为妥

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
一级心理师备考
1楼 · 2020-02-27 12:59.采纳回答

监理旁站记载 需填写的主要内容有:

1、气候:晴、雨、气温(均匀 气温)

2、部位或工序:平面地位 (轴线区间)、楼层(或标高)

构件称号 :柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。

3、施工状况

(1)砼强度等级:浇筑砼量立方米

(2)砼供给 方式:商品砼(或现场搅拌砼)

(3)运用 的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数:台

(4)施工人数:浇捣人,看钢筋、模板人。

4、监理状况 :全进程 旁站监理

(1)反省 砼配合比通知单及送料单;

(2)反省 记载 现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___

(3)反省 浇捣办法 :契合 施工方案门槛 ,浇捣良好(或有难题 );

(4)察看 浇捣进程 中钢筋地位 ,模板变形状况 ;

(5)随机见证取样做砼试块___组;

(6)察看 砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水;

7)到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份;

(8)现场搅拌时,抽查砼配料计量状况 ,记载 实测水泥、砂、石、水及外加剂分量 。

5、发现难题

(1)砼配合比与设计配合比不符;

(2)发现钢筋地位 偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼维护 层厚度控制不好;

(3)发现有胀模、漏浆景象 ;

(4)砼浇捣顺序不连续,新旧砼衔接 不好;接搓处杂物未清算 洁净 ;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能呈现 漏振;

(5)砼太稀或太干,影响浇筑或堵管;

(6)浇捣进程 中遇大雨,防雨措施不力,形成 砼泥浆流淌。

6、处置 意见

及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。

7、施工单位当日值班签字。这是关于 监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水的解答。620

齐春萍
2楼-- · 2020-02-27 12:41

旁站这是工序进程 的一个点,在这点上你发现了什么状况 就写什么(比方 :一框梁在混凝土浇捣进程 中发现振捣不到位或许 钢筋有被踩踏移位变形的状况 ,那么就门槛 现场专职管理人员立刻 进行调整,假如 不整改继续施工就采用监理顺序 保证质量隐患的消除,就这样看到啥,说了些啥,采取了啥方式办法 都写上就行了207

环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题