监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水

2020-02-27 12:36 2576浏览 8回答
监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水,于是电话通知质检员门槛 立刻 到场,现场瓦工带班听到后随即辱骂监理,监理曾经 通知项目经理和甲方到场,请问该难题 如何处置 为妥

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
一级心理师备考
1楼 · 2020-02-27 12:59.采纳回答

监理旁站记载 需填写的主要内容有:

1、气候:晴、雨、气温(均匀 气温)

2、部位或工序:平面地位 (轴线区间)、楼层(或标高)

构件称号 :柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。

3、施工状况

(1)砼强度等级:浇筑砼量立方米

(2)砼供给 方式:商品砼(或现场搅拌砼)

(3)运用 的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数:台

(4)施工人数:浇捣人,看钢筋、模板人。

4、监理状况 :全进程 旁站监理

(1)反省 砼配合比通知单及送料单;

(2)反省 记载 现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___

(3)反省 浇捣办法 :契合 施工方案门槛 ,浇捣良好(或有难题 );

(4)察看 浇捣进程 中钢筋地位 ,模板变形状况 ;

(5)随机见证取样做砼试块___组;

(6)察看 砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水;

7)到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份;

(8)现场搅拌时,抽查砼配料计量状况 ,记载 实测水泥、砂、石、水及外加剂分量 。

5、发现难题

(1)砼配合比与设计配合比不符;

(2)发现钢筋地位 偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼维护 层厚度控制不好;

(3)发现有胀模、漏浆景象 ;

(4)砼浇捣顺序不连续,新旧砼衔接 不好;接搓处杂物未清算 洁净 ;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能呈现 漏振;

(5)砼太稀或太干,影响浇筑或堵管;

(6)浇捣进程 中遇大雨,防雨措施不力,形成 砼泥浆流淌。

6、处置 意见

及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。

7、施工单位当日值班签字。这是关于 监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水的解答。620

艳阳
2楼-- · 2020-02-27 13:00

参以下写:

1、气候:晴、雨、气温(均匀 气温)

2、部位或工序:平面地位 (轴线区间)、楼层(或标高)构件称号 :柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。

3、施工状况

(1)砼强度等级:浇筑砼量 立方米

(2)砼供给 方式:商品砼(或现场搅拌砼)

(3)运用 的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数: 台

(4)施工人数:浇捣 人,看钢筋、模板 人。

4、监理状况 :全进程 旁站监理:

(1)反省 砼配合比通知单及送料单;

(2)反省 记载 现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___

(3)反省 浇捣办法 :契合 施工方案门槛 ,浇捣良好(或有难题 );

(4)察看 浇捣进程 中钢筋地位 ,模板变形状况 ;

(5)随机见证取样做砼试块___组;

(6)察看 砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水;

(7)到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份;

(8)现场搅拌时,抽查砼配料计量状况 ,记载 实测水泥、砂、石、水及外加剂分量 。

5、发现难题 :

(1)砼配合比与设计配合比不符;

(2)发现钢筋地位 偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼维护 层厚度控制不好;

(3)发现有胀模、漏浆景象 ;

(4)砼浇捣顺序不连续,新旧砼衔接 不好;接搓处杂物未清算 洁净 ;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能呈现 漏振;

(5)砼太稀或太干,影响浇筑或堵管;

(6)浇捣进程 中遇大雨,防雨措施不力,形成 砼泥浆流淌。

6、处置 意见及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。

7、施工单位当日值班签字。118

鱿鱼串串
3楼-- · 2020-02-27 12:59

一、总则

1.为了标准 现场监理行为,确保施工监理到位,增强 对房屋建筑施工旁站监视 的管理,保证房屋建筑工程的质量和平安 ,依据 《房屋建筑工程施工旁站监理管理方法 》(建市[2002]189号)的规则 ,以及省建立 厅的有关门槛 ,结合本工程的实践 状况 ,依照 对工程质量实行事前控制和主动控制的准绳 ,制定该工程项目的旁站监理方案。

2.项目总监必需 对项目旁站监理负总责。

3.总监理工程师在编制监理规划时,该当 组织专业监理工程师制定旁站监理方案,明白 旁站监理的范围、内容、顺序 和旁站监理人员职责等。

4.施工企业项目经理应依据 旁站监理方案,将关键部位、关键工序施工的时间提早 一天书面通知项目监理机构和质监分站。

5.关于 依照 本方案规则 的关键部位、关键工序施行 旁站监理的,建立 单位该当 严格依照 国家规则 的监理取费规范 执行;关于 超出本方法 规则 的范围,建立 单位门槛 监理企业施行 旁站监理的,建立 单位该当 另行支付监理费用,详细 费用规范 由建立 单位与监理企业在合同中商定 。

二、工程概略 :

三、工程旁站监理的范围:

房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量施行 全进程 现场跟班的监视 活动。

房屋建筑工程的关键部位、关键工序、在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、后浇带及其他构造 混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部结构 处置 ,钢构造 装置 ;在主体构造 工程方面包括:梁配式构造 装置 ,钢构造 装置 ,网架构造 装置 ,索膜装置 。

本工程需要施行 全进程 旁站监理的关键部位、关键工序有:

基础

工程

主体

工程

四、担任 旁站监理的详细 人员及分工:

旁站监理有总监理工程师的指点 下,由现场监理人员担任 详细 施行 :

五、旁站监理的内容及职业 门槛 :

1.关键部位、关键工序施工必需 有监理员全进程 的现场跟班监视 。

2. 反省 施工企业现场施工员、质安员到岗状况 ,特殊工种人员持证上岗状况 以及施工机械、建筑资料 预备 状况 ;

3.在现场跟班监视 关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建立 强迫 性规范 状况 ;

4.核对 进场建筑资料 、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监视 施工企业进行检验或许 委托具有资格的第三进行复验;

5.做好旁站监理记载 和监理日记,保管 旁站监理原始材料 。

6.旁站监理人员严格依照 有关标准 ,规章的门槛 对关键部位、关键工序在施工现场跟班监视 ,及时发现和处置 旁站监理进程 中呈现 的质量难题 ,照实 精确 地做好旁站监理记载 。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记载 上签字的,监理人员不得同意 施工单位进行下一道工序的施工。

7.监理人员在施行 旁站监理时,如发现施工单位施工时有违背 工程建立 强迫 性规范 及有关法律,法规和标准 门槛 的,要及时责令施工单位立刻 进行整改;如发现施工单位的施工活动可能或曾经 危及工程质量的,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师下达部分 暂停施工指令或许 采取应急措施,以预防或制止工程质量事故的发生,保证工程质量目标的完成 。有关监理人员应将发现的难题 及处置 的措施、处置 的结果报业主备案。

8.项目总监下达的整改、停工通知,如施工企业拒不执行,监理企业应即状况 上报质监机构或建立 局。

六、关键部位、关键工序的旁站监理措施:

1.在工程开始前,项目监理部应依据 本工程的特点,由总监理工程师组织制定详细的旁站监理方案,确定旁站的关键部位、关键工序,旁站的监控要点。

2.旁站监理人员熟习 施工图纸、检测办法 和技术标准 、规范 ,为现场旁站监视 做好预备 。

3.审批承建商的施工方案和施职业 业计划。

4.反省 施工预备 状况 ,包括人员到位状况 、施工机械预备 状况 、施工资料 预备 状况 和上一工序验收状况 ,只要 在施工预备 状况 完全契合 门槛 时才允许施工。

5.反省 天气状况 ,判别 能否 具有 旁站都位门槛 的作业天气要求 或依据 天气状况 门槛 承建商采取相应的作业措施。如台风、暴雨天气不宜浇筑混凝土的吊装构件等。

6.反省 运用 的资料 能否 契合 门槛 ,如有编差应立刻 进行处置 ,制止 不合格的资料 用在工程上。

7.反省 施工进程 状况 ,施工办法 、施工工芑以及承商制定的质量保证措施的执行状况 ,如混凝土浇筑顺序、施工缝的留置能否 契合 门槛 。

8.对施工中呈现 的偏向 及时纠正,使施工操作契合 门槛 ,保证施工质量和施工平安 。

9.在施工中进行相应的检验和实验 ,按规则 留取试件。

10.如施工中因不测 状况 发生停工,应记载 停工缘由 及承建商所采取的的处置 措施。

11.将所发生的状况 及现场检验结果详细记载 在《旁站监理记载 表》中,做到“记我所做,以便预先 跟踪、反省 。

12.项目总监理工程师应定期反省 《旁站监理记载 表》,总结关键部位、关键工序的施工经历 ,与承建商一同 制定措施避免 再次发生系统偏向 ,并减少偶尔 的呈现 。

七、旁站监理的记载 :

1.关键部位、关键工序施工完毕 后,由监理员填写《旁站记载 表》,工地施工员在监理的《旁站记载 表》上签字认可.

2.施工员拒绝在《旁站记载 表》上签字的,监理企业应报告质监分站,由质监员签字对旁站职业 确认并注明施工员拒签缘由 。

3.《旁站记载 表》是监理工程师或许 总监理工程师依法行使有关签字权的重要根据 。关于 需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有施行 旁站监理或许 没有旁站监理记载 的,监理工程师或许 总监理工程师不得在相应文件上签字,在工程完工 验收后,监理企业该当 将旁站监理记载 存档备查。

4.《旁站记载 表》一式二份,施工企业及监理单位各持一份,应原件或复印件置于工地办公室备查。

5.关于 需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡无旁站监理人员和施工企业现场施工员在《旁站记载 表》上签字的,不得进行下一道工序施工。

八、旁站监理的顺序 :

1.旁站监理顺序

在本工程的旁站监理进程 中,我项目监理部的监理人员将按以下顺序 对施工进程 进行旁站监理,确保工程质量。

平行实验

制定旁站监理方案

审批承建商作业计划

反省 施工预备 状况

旁站监理施工全进程

填写旁站监理记载 表

下道工序施工

监理工程师反省 施工记载

旁站监理方案送业主、承建商、抄送质检站

承建军商在旁站部位施工前24小时通知监理安排旁站人员

纠正施工中的偏向 ,有危及工程质量状况 的,向总监报告

承建商质检员、监理签字

2.旁站监理方案 在工程开工前由监理单位送建立 单位和施工企业各一份,并抄送工程所在地的建立 行政主管部门或其委托的工程质量监视 机构。

3.在首次工程例会中明白 ,施工单位依据 旁站监理方案,在需要施行 旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,该当 书面通知监理单位派驻工地的项目监理机构,并知会监视 机构部门。项目监理机构依照 关键部位和关键工序的特殊性,安排相应的监理人员施行 全进程 的现场跟班旁站监理。如施工企业未按门槛 规则 书面通知监理企业,招致 监理企业未有效进行旁站监理,由此发生 的后果应同施工企业承担。

4.旁站监理职业 在总监理工程师的指点 下进行,详细 施行 的监理人员应将旁站监理进程 中发现的难题 和处置 的意见及时向总监理工程师报告,由总监理工程师下达有关的监理指令或由旁站监理人员催促 施工单 位采取相应的措施,以保证工程项目的施工质量。

5.质监机构在日常反省 中,应核对 施工企业的《旁站记载 表》,关于 关键部位、关键工序无《旁站记载 表》,或《旁站记载 表》无监理员签字,而项目经理又未及时报告监理人员未到位的,视为未经监理人员旁站监视 私自 施工,不得进行下道工序施工。

九、旁站监理人员的主要职责:

1.监理企业在编制监理规划时,该当 制定旁站监理方案,明白 旁站监理的范围、内容、顺序 和旁站监理人员职责等。旁站监理方案该当 送建立 单位和施工企业各一份,并抄送工程所在地的建立 行政主管部门或其委托的工程质量监视 机构。

2.旁站监理在总监理工程师的指点 下,由现场监理人员担任 详细 施行 。

3.反省 施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员上岗及施工机械、建筑资料 预备 状况 。

4.在现场跟班监视 关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建立 强迫 性规范 状况 。

5.核对 进场建筑资料 、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并在现场监视 施工单位进行检验或委托具有资格的第三方进行复验。

6.做好旁站监理记载 和监理日记,保管 旁站监理原始材料 。

7.《站监理记载 表》一式二份,施工企业及监理企业各持一份,并寄存 在办公室备查,在工程完工 验收后,监理单位该当 将旁站监理记载 存档备查。

十、旁站监理内容的质量控制要点:

(一)土方回填

1.填方、桩基、基坑、基槽和管沟加填土的土料必需 契合 设计门槛 和标准 规则 。

2.桩基、基坑、基槽和管沟基底的土质必需 契合 设计门槛 ,并严禁扰动。其地位 、尺寸、标高、边坡必需 契合 设计门槛 和标准 规则 。

3.填方、桩基、基坑、基槽和管沟和回填,必需 分层夯实,取样测定压实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格干土质量密度的最低与设计值的差不应大于0.8 KM/m3 ,且不能集中于某一区域,对桩基回填应从两侧对称进行.

4.挖土时,严禁放水浸沟后再开挖和回填粘土.

5.常常 反省 场地排水或降水状况 ,以避免 基坑浸泡,塌方、滑坡。

回填土的质量控制:

1.通常 粘性土可用作各层填料:通常 碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下的填写料,其最大粒径不得超越 每层铺填厚度的2/3;碎块草皮和有机质含最大于8%的土,仅可用于无压门槛 的填方;淤泥和淤泥质土不能用作填料。

2.水量偏高时,可采取翻松晾洒,平均 掺入于土的措施:含水量偏低,可提前 洒水潮湿 ,添加 通数或用于大功率压实机械进行压等措施。含水量过小,夯压不实;含水量过大,则易成橡皮土。

3.石类土或爆破石渣作填料时,其最大料径不得超越 每层填铺厚度的2/3(当运用 震动碾压时,不得超越 每层填铺厚度的3/4)。填铺时大块料不应集中在分段接头处或填方与山坡衔接 处。

4.填料为砂土或碎石类土(充填物为砂土)时回填宜充沛 洒水潮湿 ,可用较生的平板震动器分层振实,每层震动不少于三遍。

5.墙柱基回填应在相对两侧或周围 对称同时进行。两侧回填高差要控制,以免把墙挤歪。

6.混凝土、砖、石砌体挡土墙,必需 在混凝土或砂浆到达 设计强度后才能回填;并要俟护壁方案,以避免 挡土墙变形。

7.管沟内填土,应从管沟两边同时进行回填和夯实。

8.对有压实门槛 的填方,在打夯或压碾时,如呈现 橡皮土,应将局部 土挖除,加用砂土或砂石较大的土回填。

9.雨期施工时,应有防雨措施及方案,避免 地面水流入基坑或地坪内,以免基坑塌方或基土遭到毁坏 。

10.施工质量应契合 《建筑土基基础工程施工质量验收标准 》 GB50202_2002.6.3节土方回填的门槛 。

(三)混凝土预制桩

1、对桩位进行片面 复核,直至确定契合 有关标准 门槛 后才允许打桩施工。成品桩进场后应立刻 进行外观及尺寸反省 ,同时反省 桩的出厂合格证明和相关的质量证明文件。有关目标 必需 契合 GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收标准 》中表5.4.1和5.4.5的规范 。

2、施工时先反省 桩尖焊接质量或尖桩质量,直到确定契合 标准 门槛 后允许其用于程施工。

3、施工中应对桩体垂直度、沉桩状况 、桩预完好 情况 、接桩质量等进行反省 。预应力管桩采用焊接接桩时应催促 施工单位停歇8分钟左右才能继续打桩,采用硫磺胶接桩要停歇3至5分钟才能继续打桩。以保证接桩质量。

4、施工中对桩长和锤击数进行记载 ,对长桩或总锤击数超越 500击的锤击桩,应契合 桩体强度及28天龄期的两项要求 才能锤击。

(四)梁柱节点钢筋荫蔽 进程

1.旁站监理人员应学习熟习 构造 施工图,理解 梁柱节点钢筋的结构 门槛 ,标准 的有关规则 ,施工办法 。

2.对照构造 施工图,反省 梁柱节点钢筋的规格、数量、间距、搭接长度、锚图长度、接头设置等能否 契合 设计门槛 。并反省 以下结构 措施;

a.框架节点箍筋加密区的箍筋数量、间距、弯钩角度和平直长度能否 契合 设计门槛 和标准 规则 。

b.钢筋搭接长度均不应小于规则 值的95%。

C.反省 维护 层的垫块强度、厚度、地位 、保证其契合 标准 门槛 。

3.若柱子混凝土强度等级高于梁板等级不超越 一级(5 Nmm2)时,梁柱节点的混凝土可随梁板一同 浇筑。当梁柱节点与梁板混凝土强度等级差导高于一级时,两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的梁中,并离去 柱一段距离≥500㎜及(取两者中较小者)

4.混凝土浇筑顺序按柱—节点—梁板进行,在不同强度等级混凝土接壤 处设置金属丝网,以便控制浇筑范围。柱施工缝的留置地位 应能满足梁钢筋的锚口门槛 。

5.柱子混凝土强度等级高于梁板的强度等级超越 一级(5N/㎜2),采用节点内设置型钢、添加 竖向钢筋、箍筋加密等措施时,梁柱节点的混凝土可随梁板一同 浇筑,但必需 由设计单位提供节点大样和施工做法。

6.混凝土的进场顺序、数量要按不同混凝土量及初凝时间经计算确定,要能保证节点、梁板混凝土平行连续作业,梁板混凝土要在节点混凝土初凝前浇筑。

7.监理人员在旁站进程 中,严格按《混凝土构造 施工质量验收标准 》(GB50204-2002)第五章“钢筋分项工程”规则 控制施工质量。

(五)混凝土浇筑

1.浇筑前对模板地位 、尺寸、垂直度及支撑系统,钢筋、预埋件的质量、数量、地位 逐一反省 ,发现难题 ,门槛 施工单位改进 。

2.反省 与混凝土直接接触的模板、地基土(或岩石),能否 肃清 淤泥和杂物,用水潮湿 ,地基基土应有排水和放水措施,模板的缝隙应堵严。

3.混凝土强度等级必需 契合 设计门槛 和标准 规则 。监理人员应反省 资料 的合格证、实验 报告。

4.配合比检验。控制混凝土的最大水泥用量、最小水泥用量和最大水灰比、外加剂用量等。

5.采用商品混凝土时,反省 混凝土运输、浇筑的延续时间,不得超越 规则 门槛 :在浇筑混凝土时,应对每车混凝土坍落度进行测定。如发生离析景象 ,应在浇筑前进行二次拌合。

6.施工缝应在施工组织方案中设计,经监理工程师审查后施工。

7.监理人员在旁站进程 中,严格按《混凝土构造 施工质量验收标准 》(GB50204-2002)第七章“钢筋分项工程”规则 控制施工质量。

8.旁站监理时,还应留意 以下质量控制要点:

a.混凝土自在 倾落高度不应超越 2m:在竖向构造 中浇筑混凝土的高度不得超越 3 ,否则应采用串简、斜槽管等下料。

b.混凝土的浇筑应分层连续进行,每层厚度依据 工程特点面定并契合 规则 。分层浇筑高度为振捣器作用局部 长度的1.25倍;运用 插进 式振捣器应快插漫拔,插点要平均 陈列 ,逐点挪动 ,做到平均 振实;挪动 间距不大于振捣捧作用半径的1.5倍,振捣上一层时应插进 一层时应插进 下层5㎝,以消除两层间的接缝;外表 振动器的挪动 间距应能倚证振捣器的平板掩盖 已振实局部 边缘。

c.浇筑混凝土应连续进行,如必需 间隔,应在基前层混凝土凝结 之前,将次层混凝土浇筑终了 。间隔最长时间按水泥种类 及混凝土凝结要求 确定并契合 规则 。

d.浇筑竖向混凝土前,底部应填50——100㎜厚,与混凝土成分相同的水泥砂浆。

e.应常常 反省 察看 模板、支架、钢筋、预埋件与预留孔的状况 ,发现有变化、移位时,应中止 浇筑,在已浇筑的混凝土结前修整完好。

f.在浇筑与柱和墙连成全体 的梁和板时,应在柱和浇筑终了 停隔1——1.5小时,后,再继续浇筑,以防接缝处呈现 裂痕 。

g.监视 振捣状况 ,不能漏振、过振。

h.在浇筑混凝土时,应对每车混凝土坍落度进行规则 ,依据 混凝土浇筑状况 ,旁站监理人员监视 留置方式块和送检,并反省 实验 结果。

(六)卷材防水层细部结构 处置

1.监理人员在施工前应熟习 特殊部位,如卷材的收头、部分 的空铺、天沟、檐沟及水落口、泛水、管根、阴阳角、变形缝等的施工图纸。设计单位无大样时,应按国家有关规范 图集吕样施工。

2.所用的防水卷材与胶粘剂的质量,应契合 规范 标准 规则 和设计门槛 。对进场卷材必需 抽样复检,合格方可运用 ,并应提供资料 质量证明文件和复检报告。

3.旁站监理时,应仔细 反省 施工单位能否 严格依照 图纸大样施工。卷材防水层的节点结构 应契合 规则 和设计门槛 。

4.卷材收头是卷材防水层的关键部位,平立面凹槽、埋压、平立面钉压等收头和接缝部位必需 粘结结实 ,封锁 严密,不允许有开缝、翘边、滑移、鼓泡、皱折、裂纹等缺陷存在。

5.卷材防水层的女儿墙、水落口、管根、口、阴阳角、高低跨变形缝等细部应先做附加层,附加的范围应契合 设计门槛 屋面工程技术标准 的门槛 ,细部应粘巾结实 、封锁 严密且无空鼓及破损。

6.已做好的卷材防水层,应增强 成品维护 ,及时采取措施,不得损坏。

7.工程竣工 后,应在雨后或持续淋水2h后反省 有无渗漏和积水、排水系统能否 疏通 。有要求 宜做淋水检验,蓄水时间不宜小时24h。

(七)钢构造 装置

1.旁站监理人员在装置 前应学习熟习 构造 施工图。把好原资料 、焊接件、紧固件等进场关。]

2.反省 施工人员的资质证书(考试合格证、等级证书、上岗证书),监视 焊工依据 现场施工要求 试焊,反省 合格后(包括送检测验 合格),方可上册岗。

3.监理人员对构造 件的制造 拼装完毕 后,依据 施工单位的报验请求 对照施工图进行反省 ,当有荫蔽 焊缝时,应进行荫蔽 验收合格后,才可进行下一道工序施工。

4.装置 前应反省 定位轴线、基础轴线、标高和地脚栓地位 。基础验收应契合 以下规则 :

a. 基础混凝土强度到达 设计门槛 ;

b.基础四周 回填夯实终了 ;

c.基础的轴线标志和标高基精确 、完全 。

5.催促 施工单位依据 工程特点装置 时测量和校正的相应工艺。编制厚钢板和异种钢板的焊接、高强度螺栓的装置 等主要施工工艺,并在装置 前进行工艺实验 。

6.用拉线或钢尺反省 构件,必需 契合 设计门槛 和标准 规则 。由于运输、堆放和吊装形成 的变形必需 骄正。

7.反省 垫铁的规格、地位 正确底平面接触紧贴颠簸 ,点焊结实 。座浆砂浆强度契合 规则 。

8.构造 上的标志 、构造 外观、构件装置 面契合 规则 。

9.构件装置 就位后,应立刻 进行校正、固定。衔接 头经监理人员反省 合格后方可紧固或焊接。

10.在旁站进程 中,尚应按《混凝土构造 施工质量验收标准 》(GB50205-2001)等标准 严格控制施工质量。

(八)后浇带

1.监理人员施工前应熟习 构造 施工图,对后浇带的设置提出意见。关于 基础、梁板、墙后浇带的断面方式 ,应门槛 设计单位提供详图和施工指点 ,同时审查后浇带施工技术方案。

2.后浇带右沿基础30——40m留置一道,缝宽不宜小于800㎜,且宜设置在柱距三等分的中间范围内,后浇带处底板及外墙宜采有附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌终了 两个月后再进行浇灌,其强度等级应提升 一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土

3.后浇带的钢筋可以断开也可以不时 开。断开时应留意 避免 同一截面焊接接头大于50%,板厚度大于200㎜时宜用阶形凹槽

4.施工时后浇带的两侧宜采用钢筋支架钢丝网或钢板网、堵头板断开,不允许两侧不支设模板施工成自然的做法。

5.在浇筑后浇带混凝土前将两侧接缝处木模或钢丝网撤除 ,肃清 松懈 毛面并凿毛。浇筑前一天开始潮湿 ,反省 模板,避免 漏浆和跑模,并不得有贯串 的埋件、拉杆。

6.浇筑前在后浇带两侧扫1:0.4_0.5素水泥浆一道;水泥浆必需 用搅拌机强迫 搅拌,拌合时间不少于2min,拌合后应在60min,内运用 ,并不允许现场加水。

7.反省 混凝土配合比,外加刘用量。控制坍落度等。

8.浇筑时气温不宜大于35℃,应细心 振捣,力图 密实。振后在2h以内收压光外表 ,避免 自沉裂痕 。

9.增强 浇筑后的养护,养护应浇筑12h后开始,保证外表 两侧混凝土潮湿 不干,养护时间不少于7d为宜。这是关于 监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水的解答。414

海盗盗盗
4楼-- · 2020-02-27 12:55

旁站监理记载 表

工程称号 : 编号:B11—

日期及气候: 工程地点:

旁站监理的部位或工序:

开始职业 时间: 完毕 职业 时间:

施工状况 :

现场采用商品混凝土,标号C30,在浇筑进程 中管理人员到岗,施工机械完全 ,采用振动棒振捣。做好各项平安 措施。

监理状况 :

旁站监理混凝土浇筑,首先对商品混凝土原资料 合格证、检侧报告进行反省 ,均契合 门槛 ,在浇筑中控制坍落度;门槛 振捣密实,振动棒要快插慢拔。浇筑进程 中无平安 隐患。

发现难题 :

浇筑进程 中马蹬被毁坏

个别梁未振到位

存在漏浆景象

处置 意见:

现场钢筋工及时添加马蹬

现场门槛 质检员安排人员整改

现场及时补漏

备 注:

见证留置混凝土试块2组, 1组标养 1组同要求

承包单位:

项目经理部:

质检员(签字):

年 月 日 监理单位:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字):

年 月 日

江苏省建立 厅监制103

心里日记
5楼-- · 2020-02-27 12:52

仅仅供参考。希望你能举一反三。 在日后的职业 中再接再厉学会处置 监理职业 中的各种材料 。

旁站监理记载 填写要点

(主体构造 砼浇捣)

1、气候:晴、雨、气温(均匀 气温)

2、部位或工序:平面地位 (轴线区间)、楼层(或标高)

构件称号 :柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。

3、施工状况

(1)砼强度等级:浇筑砼量 立方米

(2)砼供给 方式:商品砼(或现场搅拌砼)

(3)运用 的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数: 台

(4)施工人数:浇捣 人,看钢筋、模板 人。

4、监理状况 :全进程 旁站监理

(1) 反省 砼配合比通知单及送料单;

(2) 反省 记载 现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___

(3) 反省 浇捣办法 :契合 施工方案门槛 ,浇捣良好(或有难题 );

(4) 察看 浇捣进程 中钢筋地位 ,模板变形状况 ;

(5) 随机见证取样做砼试块___组;

(6) 察看 砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水;

(7) 到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份;

(8) 现场搅拌时,抽查砼配料计量状况 ,记载 实测水泥、砂、石、水及外加剂分量 。

5、发现难题

(1) 砼配合比与设计配合比不符;

(2) 发现钢筋地位 偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼维护 层厚度控制不好;

(3) 发现有胀模、漏浆景象 ;

(4) 砼浇捣顺序不连续,新旧砼衔接 不好;接搓处杂物未清算 洁净 ;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能呈现 漏振;

(5) 砼太稀或太干,影响浇筑或堵管;

(6) 浇捣进程 中遇大雨,防雨措施不力,形成 砼泥浆流淌。

6、处置 意见

及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。165

烟雨
6楼-- · 2020-02-27 12:50

旁 站 监 理 记 录 编号

工程称号 日 期

及 气 候 2019年 月 日

阴天转雨夹雪 -3°C--4°C

旁站监理的部位或工序: 交 地下室顶板砼浇捣和局部 柱

旁站监理开始时间:2019年 月 日

21:00时 旁站监理完毕 时间:2019年 月 日

11:00时

施工状况 :

① 施工人员、施工管理人员均到岗

② 施工机械和工具为:50插进 式振动器,旋转式抹平机,铁锹良好,

③ 砼为商品混凝土,所用水泥为“ ”牌普通硅酸盐水泥,强度等级为P.O42.5,地泵保送

④ 浇捣顺序和办法 :先浇C40混凝土柱,振捣密实后,再浇捣C30P6顶板混凝土,振捣密实后,旋转式抹平机抹平收浆,

⑤ 设计坍落度:140±30

监理状况 :

① 反省 施工人员、施工管理人员均到岗状况

② 砼质量保证书、砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子检验报告完全 。

③ 反省 坍落度

④ 砼试块留置契合 门槛

⑤ 模板支撑结实 ,未发现胀模,跑模景象 。

⑥ 砼浇捣进程 中全进程 旁站监理。

发现难题 :

处置 意见:

备注:砼总方量估计 为:500立方。

承包单位项目经理 (签字)

质 检 员 (签字)

年 月 日

旁站监理人员 ( 签字)

总 监 (签字)

年 月 日这是关于 监理人员在旁站进程 中,发现施工人员私自 往砼中加水的解答。276

可靠
7楼-- · 2020-02-27 12:42

施工人数,施工设备,施工资料 ,监理人员旁站状况 ,监理发现难题 ,处置 状况 ,反省 状况 !

希望对你有用!谢谢!138

  • 21th收官

    14:00-22:30 14:00-22:30 05月16日 14:00-22:30

    收官大促 狂送666份好礼

    监理工程师

  • 21th收官

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月18日 19:00-20:00

    考试极速对答案-第一天

    监理工程师

  • 21th收官

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月19日 19:00-20:00

    考试极速对答案-第二天

    监理工程师

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /