关于施工员考试温习 题外墙节能结构 的现场实身体检查 验应在监理人员见证下施行 ,不可由施工单位施行

2019-12-06 14:58 1216浏览 8回答
我清楚 这道题是错的,但错在哪,请懂的朋友祥细阐明

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
学生
1楼 · 2019-12-06 15:23.采纳回答

一)围护构造 现场实身体检查 验

建筑围护构造 施工完成后,应对围护构造 的外墙节能结构 进行现场实身体检查 测。当要求 具有 时,也可直接对围护构造 的传热系数进行检测。

1、外墙节能结构 的现场实身体检查 验应在监理(建立 )人员见证下施行 ,可委托有资质的检测机构施行 ,也可由施工单位施行 。

2、当对围护构造 的传热系数进行检测时,应由建立 单位委托具有 检测资质的检测机构承担。

当外墙节能结构 现场实身体检查 验呈现 不契合 设计门槛 或规范 规则 的状况 时,应委托有资质的检测机构扩展 一倍数量抽样,对不契合 门槛 的项目或参数再次检验。

(二)系统节能功能 检测

通风与空调、配电与照明工程装置 完成后,应进行系统节能功能 的检测,且应由建立 单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能功能 检测项目,应在保修期内补做。17