1.消防电梯的构造未满足规范要求,特别突出的是消防电梯井道与相邻其它非消防电梯井道之间之间未采用耐火极限不低于2.00h的墙隔开(消防电梯井道内最多两台消防电梯);消防电梯机房与其他相邻电梯机房未采用耐火极限不低于2.00h的墙隔开。当在隔墙上开门时未按....
一级建造师 短信预约提醒
- 消防电梯设计图中有哪些通病?
- 楼梯设计图中有哪些通病?
1.梯段踏步级数违反(不应超过18步,亦不小于3步)的规定,梯段平台净高(梁下尺寸)未满足≥2.0米(应考虑粉刷层厚度),梯段净高未满足≥2.2米(应考虑粉刷层厚度)的规定。楼梯平台净宽未满足(从转折处扶手中心线标起)不小于梯段宽度并不得小于1.20米的规定。2.有....
- 设计建筑平面图底层平面图时有哪些通病?
(1)缺指北针;(2)缺剖面图在底层平面图上的位置表示;(3)缺散水坡在底层平面图上的表示;(4)缺标准墙斗或柱网细部尺寸;(5)缺标注承重墙、非承重墙上墙厚;(6)缺设变形缝的位置尺寸及其详图索引;(7)缺标注标高及房间名称;(8)缺地面伸缩缝;(9)缺标注最大允许设计活....
- 设计剖面图时有哪些通病?
1.剖面位置不是选择在层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,具有代表性的部位。局部较复杂的建筑空间以及平面、立面表达不清楚的部位,也没有绘制局部的剖面图。总之剖面图偏少。2.剖面图漏注墙、柱、轴线编号及相应尺寸,特别是厂房,其墙、柱、轴线之间的...
- 施工图中容易出错的地方有哪些?
1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。2、检查砖墙下有梁否。3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。6、当梁与剪力墙同一直线...
- 设计总平面布置图时有哪些通病?
施工图文件中,总平面布置图的表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题如下:1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有...
- 建筑立面图中的设计通病都有哪些?
1.立面图与平面不一致,两端无轴线编号,除图名还需标示比例。2.未标示立面图外轮廓尺寸及主要结构和建筑构造的部位,如女儿墙顶、檐口、烟囱、雨篷、阳台、栏杆、空调隔板、台阶、坡道、花坛、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水立管、粉刷分格线条等以及关键控制...
- 建筑设计工作者进行钢结构设计时的要求有哪些?
安全、适用、经济、美观,这便是进行工程结构评价所用的指标。安全——主要指结构在承受工作荷载方面,对于各种破坏状态都具有必要的安全度。适用——满足使用要求,保养方便。经济——省材、省工、省时、造价低。美观——结构应和周围环境协调。要做到这几点...
- 建筑结构设计流程之施工图设计是指什么?
施工图设计是根据已批准的初步设计或设计方案而编制的可供进行施工和安装的设计文件。施工图设计内容以图纸为主,应包括封面、图纸目录、设计说明、图纸、工程预算等。设计文件要求齐全、完整,文字说明、图纸要准确清晰,整个设计文件应经过严格的校审,经各...
- 焊接钢筋网如何绑扎
钢筋网吊运上桥后两片间搭接绑扎,搭接长度要符合规范规定,待混凝土标高带强度达到20MPa左右时,即可锚固好钢筋网片。搭接区可剪除上层钢筋网以保证网片上下混凝土保护层厚度。钢筋网保护层采用同标号水泥砂浆垫块梅花型分布。伸缩缝处钢筋网据其宽度进行预....
-