  • 构筑物抗震设计构筑物的结构构件的要求有哪些?

    1.砌体结构,应按规定设置钢筋混凝土圈梁和构造柱、芯柱,或采用配筋砌体等。2.混凝土结构构件,应合理地选择尺寸、配置纵向受力钢筋和箍筋,避免剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土的压溃先于钢筋的屈服、钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。3.预应力混凝土的抗侧力...

  • 馈线拉开刀闸时规定的顺序是什么

    馈线的电流互感器一般安装在油开关与线路刀闸之间。万一遇到误操作而带负荷拉刀闸时,在断开刀闸上要产生电弧。如果先拉母线刀闸,则故障电流只经过母线流到母线刀闸,不通过本馈线油开关及电流互感器。所以,开关不会跳闸;只有当母线上电源全部跳闸后,故障...

  • 哪些项目应填入操作票内

    (1)应拉合的开关、刀闸,接地刀闸等,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。(2)拉合设备开关、刀闸、接地刀闸后检查设备的位置。(3)进行停、送电操作时,在拉合刀闸,手车式....

  • 电气误操作、热机误操作和监控过失是什么

    一般电气误操作:(l)误(漏)拉合断路器(开关);(2)下达错误调度命令,错误安排运行方式,错误下达继电保护及安全自动装置定值或错误下达其投、停命令;(3)继电保护及安全自动装置(包括热工保护、自动保护)的误整定、误(漏)接线、误(漏)投或误....

  • 哪些倒闸操作可以不用工作票?

    (1)事故处理;(2)拉合开关的单一操作;(3)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应记入操作记录簿内。

  • 变配电所的结构有哪些?

    按整体型式分为:屋内式、屋外式和组合式屋内式:由高压配电室、变压器室、低压配电室、高压电容器室和值班室组成。适应于市内居民密集区、化学工厂及其他空气污秽地区的变配电所,电压一般不超过110千伏。屋外式:除仪表、继电器、直流电源等设备放在室内,....

  • 施工现场配电箱安全要求有什么

    (1)施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。(2)配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、...

  • 多层住宅建筑的低压配电系统符合什么规定?

    1、照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统;2、电源宜采用电缆埋地进线,进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总开关保护电器。电源进线箱宜设在室内,当设在室外时,应选用室外型箱体;3、多层住宅的垂直配电干线,宜采用三相配电系统。、....

  • 水利工程建设可行性研究报告阶段管理有何规定?

    1.可行性研究应对项目进行方案比较,在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。经过批准的可行性研究报告,是项目决策和进行初步设计的依据。可行性研究报告,由项目法人(或筹备机构)组织编制。2.可行性研究报告应按照《水利水电工程可行性研...

  • 农村低压电气巡视检查的一般规定是什么?

    1、电工在巡视检查时,禁止攀登电杆或配变台架,也不得进行其它工作。夜间巡视检查时,应沿线路的外侧进行;大风时,应沿线路的上风侧进行,以免触及断落的导线。发现倒杆、断线,应立即设法阻止行人不得靠近故障地点4m、以内,并派人看守,同时应尽快将故障....

二级建造师推荐APP 更多

下载APP,学习二级建造师听课、做题两不误!

安卓版

下载

iPhone版

下载

安卓版

下载

iPhone版

下载
  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,好消息来了!

    一级建造师

  • 胡安然

    19:00-21:00 19:00-21:00 12月02日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(三)-经济

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00 12月03日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(三)-管理

    一级建造师

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载