首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 消防电梯设计图中有哪些通病?

消防电梯设计图中有哪些通病?

发布时间:2021-05-11 09:56 来源:环球网校 点击量: 1837

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

1.消防电梯的构造未满足规范要求,特别突出的是消防电梯井道与相邻其它非消防电梯井道之间之间未采用耐火极限不低于2.00h的墙隔开(消防电梯井道内最多两台消防电梯);消防电梯机房与其他相邻电梯机房未采用耐火极限不低于2.00h的墙隔开。当在隔墙上开门时未按规定开设甲级防火门,此外还常见消防电梯前室未按规定设置消火栓。

2.消防电梯的井底应设置排水设施,消防电梯前室门口宜设置挡水设施,但往往没设计排水设施和贮水的空间。

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 11月28日 15:00-18:00

    一二建考生,好消息来了!

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

  • 刘敬

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照