消防电梯设计图中有哪些通病?

发布时间:2021-05-11 09:56 来源:环球网校 点击量: 1837

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

北京

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

1.消防电梯的构造未满足规范要求,特别突出的是消防电梯井道与相邻其它非消防电梯井道之间之间未采用耐火极限不低于2.00h的墙隔开(消防电梯井道内最多两台消防电梯);消防电梯机房与其他相邻电梯机房未采用耐火极限不低于2.00h的墙隔开。当在隔墙上开门时未按规定开设甲级防火门,此外还常见消防电梯前室未按规定设置消火栓。

2.消防电梯的井底应设置排水设施,消防电梯前室门口宜设置挡水设施,但往往没设计排水设施和贮水的空间。