填充墙与梁、板底部接合处开裂渗漏现象:地下室底板与外侧墙完成后,后浇带位置局部出现湿渍或渗漏现象原因分析:1、填充墙砌至接近梁、板底部时,没有技术间歇时间;墙砌至梁板底没有停歇7天后将留空处补砌挤紧。2、砌筑时没有采用斜砌砖与梁底挤紧,砂浆不饱...
一级建造师 短信预约提醒
- 墙体裂缝引起渗漏预防措施有哪些?
- 地下室后浇带渗漏防治措施有哪些?
渗漏现象:地下室底板与外侧墙完成后,后浇带位置局部出现湿渍或渗漏现象防制措施:1、混凝土底板和墙体后浇带两侧需按要求做企口带或安装遇水膨胀止水条,止水带粘贴后要防止脱落,混凝土浇筑前,应避免雨水和其他水浸泡;2、后浇带两侧宜用木模封缝,捣震过....
- 地下室侧墙水平施工缝渗漏防治措施有哪些?
渗漏现象:地下室外侧墙完成后,当地下水位高于地下室外侧墙水平施工缝时,水平位置局部出现湿渍或渗漏现象防治措施:1、地下室侧墙水平施工缝宜设置在距地下室底板的板面300—500mm之间。2、止水带端部应先用扁钢夹紧,再将扁钢与结构内的钢筋焊牢,使止水带...
- 地下室底板渗漏防治措施有哪些?
渗漏现象:地下室底板局部或大面积出现湿渍,渗水,漏水防制措施:1、底板混凝土要一次性浇筑成型,不得中途停止浇筑以免出现冷缝,如底部面积过大需要分开浇筑时,可按设计图纸要求利用后浇带作为施工缝或做好施工缝构造处理。2、混凝土浇筑须连贯,混凝土间...
- 露筋处理材料有什么特点?
1)混凝土工程钢筋露筋因混凝土保护层厚度不够,最关键的处理目的是防钢筋锈蚀。查阅国内现行较为普遍且有效果的处理方法多为使用3组分环氧树脂砂浆修补,以达到防止钢筋锈蚀的目的。2)3组分环氧树脂砂浆也叫环氧胶泥,是一种用于混凝土缺损快速修补和加固施工...
- 渗透结晶材料性能特点是什么?
1、双重的防水性能该材料产生的渗透结晶,除了能深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝外,作用在混凝土结构基面的涂层也具有很好的抗裂抗渗作用。2、长久的自我修复性能该材料不含有任何容易老化的有机化合物,其防水涂层与基面有很好的粘结力,与结构基面融为一...
- 楼板产生裂缝的预防措施有哪些?
1、 模板支撑系统必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。将顶板支撑立杆上部自由端长度控制在400mm以内;对于层高超过5米的模板支撑体系必须按照规范要求增加水平及竖向剪刀撑,增加架体整体稳定性。2、现浇板养护期间,当混凝土强度....
- 楼板产生裂缝的原因有哪些?
1、顶板支撑体系刚度不足,立杆顶部自由端过长;(结构性裂缝)2、赶工造成楼板上料过早,冲击荷载会产生结构性裂缝;(结构性裂缝)3、沿楼板预留洞口的劈裂裂缝;(结构性裂缝)4、冬施期间混凝土保温措施不到位,楼板受冻后堆载;(结构性裂缝)5、顶板木模采用废机油....
- 施工行为要求说明内容有哪些?
1、严禁施工人员与用户攀谈价格、质量和工人工资等商业敏感问题。如用户问到价格问题,要告知用户询问项目经理或业务经理沟通(发现违反一次扣200元);2、施工队长和施工工人必须绝对服从项目经理的指挥,一切以用户满意为准则;(发现违反一次扣100元);3、施工人...
- 工程质量管理说明内容有哪些?
1、工程部与项目经理部对工程承包的工程设计、施工方案必须进行严格的审查。2、对工程原材料、构配件的质量必须严格检查。所需重要或大批量原材料及构配件需提供样品,经技术部认可后方可采购,凡彩后材料应有产品合格证或技术说明。3、项目经理部对工程采用....
-