解决措施:1、架体高度不大于50m时,三步三跨要设置一处连墙件,架高不小于50m时,二步三跨要设置一处连墙件,宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;2、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;3、应从底...
一级建造师 短信预约提醒
- 脚手架缺少连墙件及搭接不符合要求怎么办?
- 脚手架搭设方案设计计算不全面怎么办?
解决措施:1、脚手架搭设应做纵向、横向水平杆等受弯构件从强度和连接扣件抗滑承载力计算;2、做立杆的稳定性计算;3、做连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;4、做立杆的基础承载力的计算。脚手架主节点处缺少小横杆解决措施:1、主节点处必须设置一根横向水...
- 脚手架首根立杆根部横向垫板不符合要求怎么办?
解决措施:1、底座垫板均应精确地放在定位线上;2、垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm厚的木垫板,也可采用仰口槽钢。脚手架钢管质量不符合要求、钢管未防腐处理解决措施:1、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T1379)或《低压流体输送....
- 脚手架工程未编制专项施工方案怎么办?
解决措施:1、脚手架工程在施工前必须单独编制安全施工专项方案,并按规定审批后方可施工。2、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;附着式整体和分片提升脚手架工程;悬挑脚手架工程;吊篮脚手架工程;自制卸料平台、移动操作平台工程;新型及异型脚手架工程...
- 刚性接头有什么特点?
刚性接头可传递槽段之间的竖向剪力,当槽段之间需要形成刚性连接时,常采用刚性接头。在工程中应用的刚性接头主要有一字或十字穿孔钢板接头、钢筋搭接接头和十字型钢插入式接头。(1)十字穿孔钢板接头十字穿孔钢板接头是地下连续墙工程中最常用的刚性接头形式....
- 柔性接头有什么特点?
工程中常用的柔性接头主要有圆形(或半圆形)锁口管接头、波形管(双波管、三波管)接头、楔形接头、钢筋混凝土预制接头和橡胶止水带接头。柔性接头抗剪、抗弯能力较差,一般适用于对槽段施工接头抗剪、抗弯能力要求不高的基坑工程中。(1)锁口管接头圆形(或半圆形...
- 地下连续墙钢筋笼需要注意些什么?
地下连续墙钢筋笼由纵向钢筋、水平钢筋、封口钢筋和构造加强钢筋构成。纵向钢筋沿墙身均匀配置,且可按受力大小沿墙体深度分段配置。纵向钢筋宜采用HRB335级或HRB400级钢筋,直径不宜小于16mm,钢筋的净距不宜小于75mm, 当地下连续墙纵向钢筋配筋量较大,钢....
- 地下连续墙内力与变形计算及承载力验算需要注意些什么?
1. 内力和变形计算地下连续墙作为基坑围护结构的内力和变形计算目前应用最多的是平面弹性地基梁法,该方法计算简便,可适用于绝大部分常规工程;而 对于具有明显空间效应的 深基坑工程,可采用空间弹性地基板法进行地下连续墙的内力和变形计算;对于复杂的基坑...
- 地下连续墙的入土深度需要注意些什么?
一般工程中地下连续墙入土深度在10~50m范围内,最大深度可达150m。在基坑工程中,地下连续墙既作为承受侧向水土压力的受力结构,同时又兼有隔水的作用,因此地下连续墙的入土深度需考虑挡土和隔水两方面的要求。作为挡土结构,地下连续墙入土深度需满足各项....
- 地下连续墙墙体厚度和槽段宽度是什么?
地下连续墙厚度一般为0.5~1.2m,而随着挖槽设备大型化和施工工艺的改进,地下连续墙厚度可达2.0m以上。日本东京湾新丰洲地下变电站圆筒形地下连续墙的厚度达到了2.40m。上海 世博500kV地下变电站基坑开挖深度34m,围护结构采用直径130m圆筒形地下连续墙,地....
-