渗漏现象:隔热层漏设排水、排气孔,长期积聚的水体容易引起混凝土渗漏预防措施:1、排气屋面的排气管应纵横贯通,不得堵塞,并同与大气连通的排汽出口相通,找平层设置的分格缝可兼做排汽道,排汽道间距为6m,纵横设置,屋面每36m2宜设一个排汽出口。2、排气...
一级建造师 短信预约提醒
- 屋面有排气要求的隔热层没按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水现象怎么办?
- 屋面排水坡度不足、水落口部位排水不顺畅导致渗漏怎么预防?
渗漏现象:1、大面积屋面、多向组织排水屋面,出现排水不畅通,天沟出现局部积水。2、水落口或水落口周边的排水不顺畅。3、女儿墙或反梁过水孔的水流不畅通。渗漏。预防措施:1.屋面找平层施工前应做好技术交底,并根据水落口位置确定好排水走向,测量和确定....
- 楼梯屋、女儿墙(露台)根部渗漏怎么预防?
渗漏现象:楼梯屋、女儿墙(露台)根部、泛水渗漏。预防措施:1、宜在屋面沿女儿墙设一道钢筋混凝土反梁,梁面高于天面完成面250mm,梁宽与女儿墙的厚度相等,反梁与面层同时浇筑。2、屋面与女儿墙交接处做圆弧,防水往女儿墙身做高≥250mm。3、防水施工前,应....
- 露台与室内交接处渗漏怎么办?
渗漏现象:露台与室内交接处底部容易发生渗漏。预防措施:1、阳台。露台处反梁须同结构一次性浇筑,如二次浇筑须留插筋,施工缝应清理干净、振捣密实。2、外地面找平标高,排水方向和坡度应正确(坡向地漏或排水口,坡度大于2o),避免在墙身脚部积水。3、墙角....
- 厨房烟道渗漏怎么办?
渗漏现象:厨房背后烟道渗漏预防措施:1、烟道安装时接缝必须严密,不能错位。2、烟道伸出屋面部位防水严格按照规范和图纸要求施工,防止水从屋面角接触渗入。3、防水做法严格按构造要求进行。构造要求:1、厨房烟道四周设反梁(C20砼构造配筋)高80mm宽60mm(2....
- 卫生间沉箱渗漏怎么办?
渗漏现象:卫生间沉箱渗漏预防措施:1、浴室间楼面结构和沉箱结构混凝土要振捣密实并认真养护:(1)沉箱侧板混凝土浇捣宜在沉箱底板混凝土浇捣完(或稍过一段时间后)进行,确保侧板底板部混凝土密实。(2)沉箱侧板模板安装,在吊模位置的临时固定物(铁丝,短钢筋...
- 外墙铝合金门窗周边渗漏怎么办?
裂缝现象:外墙铝合金门窗孔口周边渗漏。预防措施:1、铝合金门窗下框必须有排水构造,且排水畅通;推拉窗:导轨在靠两边框位处铣8mm口泄水。平开窗:在框靠中梃位置每个扇洞铣一个宽8mm口泄水。2、铝合金窗安装紧固螺丝孔,纵横窗构件拼装部位应用防水密封胶....
- 门、窗洞口过梁长度不够引起裂缝原因是什么?
裂缝现象:1、门洞上角砌体产生斜向贯通裂缝。2、窗洞上角、窗台转角部位产生斜裂缝。砌体墙身在构造柱位置有裂缝原因分析:1、设计图纸对门窗洞口过梁做法没要求,图纸会审时也未提出。2、未按相关规程要求设置门窗洞口钢筋混凝土过梁或钢筋砖过梁,或过梁伸...
- 构造柱与墙体结合处做法不符合要求导致裂缝原因是什么?
裂缝现象:砌体墙身在构造柱位置有裂缝原因分析:1、构造柱两边墙砌成平直,不留马牙槎或马牙槎间距过大。2、构造柱与墙体连接不留拉结钢筋或拉结钢筋长度不够,间距过大,随意用短钢筋代替等。3、马牙槎内混凝土不密实、酥松、空洞,没有及时填补、抹压密实....
- 填充墙与混凝土柱(墙)接口处裂缝原因是什么?
裂缝现象:混凝土墙柱与填充砌体接口处有垂直裂缝原因分析:1、未按设计图纸和相关规范要求设置拉结钢筋。2、拉结钢筋数量或长度不符合要求,钢筋数量或长度不符合要求,钢筋末端未做弯钩。3、后植钢筋施工时,锚固深度、用胶的粘结力不能达到设计要求,采用....
-