  • 板式散热器板片的清洗有哪些方法?

    保持板片的清洁是保持高传热系数的重要条件之一。在板片间,介质是沿着狭窄曲折的流道运动的,即使产生不太厚的垢层,也将引起流道的变换,显著地影响流体的运动,使压降增大、传热系数下降。例如某糖厂在采暖中使用板式换热器,由于二次水没有很好地处理,使...

  • 板式换热器的维修需要注意些什么?

    板式换热器除了在特殊情况下的检修外,还应进行定期的维修。由于板式换热器拆装方便,维修简单,一般也不用特殊的工具和设备。根据不同的情况可采用不同的方法,如果设备没有发生渗漏,只是传热系统K有所下降,则可不拆开换热器,而用一个闭路系统将除垢液打....

  • 板式换热器的板片发生错位怎么办?

    对于介质流量和压力变化较大、而且又是多程组合、长期使用的板式换热器,容易发生板片错位现象。板片错位后,有时很快就出现外漏;有些虽然不是立即发生外漏,但却是发生渗漏的一种隐患,所以都必须及时处理。引起错位的主要原因有:换热器板片变形;板式换热器...

  • 板式换热器发生渗漏现象怎么办?

    由于板式换热器的密封周边较长,板片又较薄,在使用过程中可能会出现渗漏现象。渗漏现象可分为内漏和外漏两种情况.1、板式换热器的外漏这是指板式换热设备内的介质向外部空间的渗漏。这种渗漏现象一般容易发现。引起这种渗漏的主要原因是垫片老化、被腐蚀或板...

  • 板式散热器运行状况偏离工艺要求怎么办?

    运行状况偏离工艺要求新投产的板式换热器如果达不到工艺要求,应仔细检查原始设计参数、设计计算、组装等是否正确,然后决定是否应增加或者减少换热面积,以及改变流程组合。若板式换热器开始运行是正常的,经过一段时间运行后出现偏离工艺要求的情况,如出现...

  • 板式散热器正常运行及检查注意事项有哪些?

    1、要经常检查换热器的所有密封面及焊缝,观察有无渗漏等不正常现象。若发现渗漏,应及时在渗漏处作上记号,待停机后处理。2、要定时检查压力表、温度计,观察是否有不正常现象。3、停车时先慢慢关闭热、冷介质的进口阀,然后关闭两介质的出口阀。开机时则反....

  • 板式散热器开车操作及注意事项有哪些?

    1、在新工艺管线上使用时,要注意消除管线内的杂物,以免堵塞换热器。2、如果用污水作冷却介质,或回收污水的余热,或介质内含有粒状固体物时,要在换热器入口端装上过滤器或除污器,以免堵塞换热器。3、冷却水(被加热)温度超过40℃时,应尽可能先进行软化处....

  • 换热器零件组装和设备安装时的注意事项有哪些?

    1、吊装时要注意设备的重心。2、向垫片槽粘接垫片时,应确保垫片上和板片的垫片槽内没有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物,以免损坏密封,引起泄露。3、拧紧螺栓时用力要均匀,并不断地测量两压紧板内侧的距离,保证两压紧板间平行度偏差不大于3mm.夹紧到规定尺....

  • 板式换热器的零件组装需要注意些什么?

    关于板式换热器的零件组装,无论是制造厂向使用单位发运零件,进行现场组装,还是使用单位在检修设备拆开板式换热器后再组装,都必须按照以下顺序进行。1、认真阅读随机文件(合格证、材质证、流程图、装配图和装箱清单等)。2、检查板片、接管、垫片的材质是否...

  • 风管安装应注意的问题有哪些?

    风管采用无法兰连接时,接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封揩施。风管连接两平面应平直,不得错位及扭曲。安装在支架上的圆形风管应设托座。风管穿出屋面外应设置防雨罩。输送易产生冷凝水的风管,应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向...