  • 暖通空调系统设备噪声超标怎么处理?

    空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能打标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。因此,设计中要标出对...

  • 管线、设备的定位和标高交叉问题应该怎么解决?

    目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性....

  • 暖通空调现场施工有哪些要求?

    1、使用电锤时必须限位,限位尺寸为60mm,避免打穿屋面;2、施工安全:进入施工现场必须戴安全帽;高空作业必须要有安全措施;对电动工具(切割机、台钻等)要经常检查,专人使用;3、施工现场不得随地大小便,违者重罚;4、现场库房只能住一名男性人员;5、现场库房....

  • 暖通空调凝结水管安装需要注意些什么?

    1、凝结水管的管径要符合技术要求,安装必须在土建做内墙抹灰和防水之前完成;2、凝结水管安装时需先弹线(报验),再用切割机砌槽,然后剔打,埋墙深度15mm;预制板顺板缝剔槽,不能横向剔打;如果在梁上或剪力墙上开槽,必须先报业主及监理同意;3、凝结水管安装....

  • 暖通空调水系统需要注意些什么?

    1、PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求;2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70管套;De40、De50和De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管;3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢;大型管道必须使用槽钢支架。(D...

  • 暖通空调风系统需要注意些什么?

    1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角;3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3mm,平整度误差小于2mm,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120mm,法兰刷油....

  • 暖通空调设备安装需要注意些什么?

    1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;3、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗20...

  • 采暖管道施工注意事项有哪些?

    1、家中安装暖气片时,应尽量不要改动原有的暖气管道,若需要改动暖气管道,一定要注意管道的内径不应小于原有的,防止使用时出现暖气片不热、供暖效果差的现象。2、在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙角等处绕过,其转角处如高...

  • 水暖管道温度控制面板安装需要注意些什么?

    1、安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符。2、温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内。3、电路是否通畅。4、运行是否正常。混凝土铺设1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工。2、混泥土搅拌:严禁直...

  • 水暖管道铺设钢丝网需要注意些什么?

    1、钢丝网(200*200mm)用管卡固定。2、管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置,每片钢丝网卡钉数量不得少于8个。3、不得出现钢丝网翘起现象。4、钢丝网必须铺设在管道上部。分水器安装1、为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。2、分水...