首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 地下室后浇带渗漏怎么办?

地下室后浇带渗漏怎么办?

发布时间:2021-06-07 16:02 来源:环球网校 点击量: 1857

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

防治措施:

(1)逢源未做企口带也没有安装遇水膨胀止水条(胶)的,应粘贴外贴式止水带,止水带粘贴后,混凝土浇筑前,应避免雨水和其他水浸泡;浇筑混凝土时,湿模一段,浇筑一段;

(2)后浇带两侧宜用木模封缝,尽量减少混凝土水泥浆流失;后浇带部位未施工之前应做好防护措施,以免污水及杂物进入;

(3)浇筑混凝土前,应将后浇带两侧的接缝表面浮浆和杂物清除,然后铺设净桨或涂刷混凝土界面处理剂、水泥渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土;

(4)采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,膨胀剂掺量不宜大于12%,坍落度按160~180mm控制(泵送混凝土),水中养护14d后的限制膨胀率不应小于0.015%,膨胀剂的掺量应根据不同部位的限制膨胀率设定值经试验确定;

(5)混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d;拆模后,在迎水面做附加防水层和护墙。

  • 21th收官

    18:00-23:59 18:00-23:59 05月16日 18:00-23:59

    收官大促 狂送666份好礼

    一级建造师

  • 张君

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月10日 19:00-20:30

    一建120天高效备考峰会

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照