1.窗台流水坡度、窗洞上口滴水线(或鹰嘴)未做或做法不规范,排水不畅通引起积水从而导致渗漏。2.窗周边水泥砂浆抹灰过厚、窗台未使用混凝土浇筑直接抹灰且厚度超大,窗户安装时不当导致周边开裂、空鼓引起渗漏。 3.打发泡剂时墙体未清理干净,使发泡剂与墙体...
一级建造师 短信预约提醒
- 外窗部位渗漏原因有哪些?
- 智能化弱电工程施工工艺要求有哪几点?
机电工程管线综合排布重点关注机电各单位末端管线的排布实施,比如线盒、各类明配管、通风及电气软管、小口径水管及其支、吊架等安装。重点关注区域:设备机房、公共走道、电梯前室等,设备机房内墙体上的箱、盒、开关、插座、管线等应配合隔音降噪层完成面进...
- 智能化弱电施工器材、设备管理需要注意些什么?
1. 所有工程中用的设备、材料必须严格按照甲方认可的设备预算清单内注明的型号、数量、产地进行供货,严禁使用假冒伪劣产品。2. 工程中使用的设备及材料全部进行登记注册,严格规定保管领发制度。3. 前端设备在安装前必须由技术负责人指导进行通电测试,并进...
- 智能化弱电施工布线及其施工需要注意些什么?
1. 技术人员需熟练操作AOUTCAD、VISIO。在施工完毕后,画出图纸标明各监控点位存档。(施工负责人在工程结束后提线路走向和线路集点图纸)2. 在工程施工之前,应进行图纸会审,由施工总负责人出面,技术负责人具体组织有关施工人员了解、熟悉图纸、系统构成,....
- 智能化弱电设备施工需要注意些什么?
1. 硬盘录像机,安装硬盘要先做格式化,调试安装完毕一定要确认各种功能调试正常,最主要的是确保机器正在录像。2. 工程结束向甲方移交时一定确保硬盘录像机设置在录像存储功能上(做好交接签字确认)。3. 网络高清摄像机要用标签纸在每一个摄像机上标上IP地址...
- 通信机房接地装置施工方法有哪些?
安全保护接地、直流工作接地、防雷接地分设时,接地电阻值应符合以下规定:①安全保护接地,接地电阻不应>10Ω;②直流工作接地,接地电阻不应>4Ω;③防雷接地,接地电阻不应>10Ω。采用角钢50×50×5mm,长1.5m~2.5m;角钢与角钢的连接用扁钢,间隔≥4~5m,....
- 机房防雷施工方法有哪些?
雷电进入通信机房有三种方式:第一种是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;第二种是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷雨云对大地放电;第三种是雷雨云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,这种反击会沿着电力系统的零...
- 弱电机房防雷接地设计应该注意什么?
通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只...
- 什么是防雷接地?
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了....
- 空调水系统水循环问题应该如何解决?
水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。中央空调冷冻水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因之一:是管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环。二是...
-