首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级消防工程师 > 一级消防工程师文章 > 对答案 | 2024年一级消防《技术实务》真题估分!

对答案 | 2024年一级消防《技术实务》真题估分!

发布时间:2024-11-11 17:52 来源:环球网校 点击量: 1

一级消防工程师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

【摘要】2024年一级消防工程师考试已结束,教研团队整理了2024年一级消防《技术实务》真题及答案解析,帮助考生核对真题答案,预估分数,祝广大考生取得好成绩!

image.png

2024年一级消防工程师《技术实务》真题及答案解析

温馨提示:以下题目或者顺序为考生回忆版,答案和解析由环球网校统一整理发布,以下答案仅供参考!

持续更新中...

一、单选题

1、关于燃烧的本质与条件的说法,错误的是( )。

A.燃烧是一种特殊的氧化还原反应

B.发生在气体状态下的燃烧称为有焰燃烧

C.炽热物体、高温加热、化学反应热、雷击均属于常见的引火源

D.有焰燃烧的链式反应过程包括初始、发展、传递和终止四个阶段

【答案】D

【解析】链式反应过程经过链引发、链传递和链终止三个阶段。D 错误。

2、火灾向相邻建筑蔓延的主要方式不包括( )。

A.热对流

B.飞火

C.延烧

D.热辐射

【答案】C

【解析】室内火灾的常见蔓延方式为直接燃烧(火焰接触、延烧)、热对流、热辐射、热传导等,火灾向相邻建筑蔓延的主要通过热对流、飞火和热辐射。C 错误。

3、与气体爆炸相比,粉尘爆炸的特点不包括( )。

A.需要的点火能大、引爆时间长

B.燃烧速度快、爆炸压力大

C.易产生三次爆炸

D.易引起不完全燃烧

【答案】B

【答案】粉尘爆炸特点:1).比气体爆炸需要的点火能大,引爆时间长; 2).燃烧速度和爆炸压力比气体爆炸小,燃烧时间长,产生能量大;B 错误。3).使粉尘扬起,产生二次爆炸、三次爆炸,因此破坏更大; 4).容易引起不完全燃烧,产生大量不完全燃烧产物。

4.下列厂房中,生产的火灾危险性不属于戊类的是( )。

A.机械修配厂房

B.汽车总装厂房

C.氟利昂厂房

D.转炉厂房

【答案】D

【解析】转炉厂房属于丁类火灾危险性。

5.火灾危险性类别为丙类的仓库中,不应储存的物质是( )。

A.面粉

B.书籍

C.漂白粉

D.酚醛泡沫塑料

【答案】C

【解析】漂白粉属于乙类火灾危险性,不应储存在丙类仓库内。

6.某建筑材料标识为 GB 8624B1(C-s1,d0,t1),关于该材料燃烧性能的说法错误的是( )。

A.燃烧性能等级为 B1 级

B.产烟特性等级为 s1 级

C.燃烧辐射落物/微粒等级为 d0 级

D.燃烧增长速率等级为 t1 级

【答案】D

【解析】烟气毒性等级(t0、t1、t2),D 错误。

7.民用建筑的下列构件中,可以使用夹芯材料为 A 级的金属夹芯板材的是( )。

A.疏散走道的隔墙

B.非承重外墙

C.上人屋面板

D.楼梯间的隔墙

【答案】B

【解析】建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。B 正确。

8.总建筑面积大于 20000 ㎡的地下商店,采用无门、窗、洞口的防火墙、楼板分隔为多个建筑面积不大于20000 ㎡的区域时,楼板的耐火极限至少应为( )h。

A.1.00 B.1.50

C.2.00 D.3.00

【答案】C

【解析】总建筑面积大于 20000m²的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h 的楼板分隔为多个建筑面积不大于 20000m²的区域。C 正确。

9.某总建筑面积为 30000 ㎡的地下 1 层商场采用防火墙分隔成两个建筑面积均为 15000 ㎡的区域,两个区域连通的部位设有下沉式广场,不同区域通向该广场的开口最近边缘之间的水平距离至少应为( )m。

A.6 B.9 C.13 D.15

【答案】C

【解析】分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。

10.关于大型城市综合体通风管道防火阀的设置,错误的是( )。

A.在管道穿越防火分隔处的变形缝两侧设置防火阀

B.在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀

C.在厨房的排油烟管道与竖向排风管道连接的支管处设置公称动作温度为 150℃的防火阀

D.防火阀自动关闭装置动作后,保持耐火完整性的时间为 1.20h

【答案】D

【解析】防火阀能够自动关闭,且标准状态下防火阀漏烟量不大于 700m³/(㎡•h)和保持耐火完整性等耐火时间不得小于1.50h。D 错误。

11.关于防烟分区储烟仓的设置,错误的是( )。

A.采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不小于建筑空间净高的 20%

B.采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不小于建筑空间净高的 10%

C.储烟仓底部距离地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度

D.将吊顶开孔率为 25%的吊顶内空间高度计入储烟仓的厚度

【答案】D

【解析】对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于 25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。D错误。

12.据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB55037),甲类厂房的辅助用房与该厂房贴邻建造时,辅助用房与厂房爆炸危险区域之间应采用的隔墙是( )。

A.防火隔墙

B.防火墙

C.抗爆墙

D.防护墙

【答案】C

【解析】与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h 的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置。C 正确。

13.某办公楼的建筑高度为 300m,设有 5 个避难层,自下而上依次为第一避难层至第五避层。关于该办公楼避难层的设置,错误的是( )。 

A.第一避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度为 50m

B.第二避难层和第三避难层之间的高度为 50m

C.通向第四避难层的疏散楼梯在避难层同层错位

D.第五避难层的避难区与设备管道区之间隔墙的耐火极限为 2.00h

【答案】D

【解析】设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。D 错误。

14.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),关于防火间距的设置,错误的是( )。

A.乙炔站与电影院的防火间距为 80m

B.锅炉房与工厂焊接区域的防火间距为 30m

C.储存铝粉的仓库与高层办公楼的防火间距为 30m

D.储存樟脑的仓库与多层商场的防火间距为 60m

【答案】C

【解析】除乙类第 5 项、第 6 项物品仓库外,乙类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的其他民用建筑的防火间距不应小于 50m。铝粉属于乙类 4 项,需要满足上述间距要求。

15.某化工企业设有抗爆钢筋混凝土墙,混凝士的强度等级为 C20,该墙的最小厚度为( )mm。

A.100 B.200

C.300 D.500

【答案】B

【解析】抗爆钢筋混凝土墙的厚度一般不应小于 200mm,多为 500mm、800mm,甚至 1m,混凝士的强度等级为C20。B 正确。

……

由于篇幅有限,考生可以点击>>24年一级消防工程师考后真题解析”直播课,考后估分对答案,提前知晓考试成绩 ☟

图片

温馨提示:及时接收2024年一级消防工程师成绩查询、证书领取和2025年一级消防工程师考试时间等重要节点通知,建议大家免费预约短信提醒服务,获取时间动态提醒!

一级消防工程师相关文章推荐

|

一级消防工程师最新文章推荐

|

一级消防工程师最新经验推荐

  • 刘月

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-建筑

    一级建造师

  • 裴彪

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-市政

    一级建造师

  • 刘敬

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-机电

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-公路

    一级建造师

  • 环球网校

    18:00-21:00 18:00-21:00

    好消息!一二建考生快冲!

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照