    钢筋闪光对焊未焊透、夹渣或裂纹怎么办?

    防治措施:(1)钢筋端头弯折应调直,钢筋下料宜采取锯割或其它措施对钢筋端面进行平整处理。(2)闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。(3)变压器级数应根据钢筋牌号、直径、焊机容量以及焊接工艺方法等具体情况选择。(4)HRB500钢筋焊接时,应采用预热闪光焊工艺。当接头拉伸试验结果,发生脆性断裂或弯曲试验不能达到规定要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理。(5)在...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 15:47
    电渣压力焊接头偏心、弯折怎么办?

    防治措施:(1)电渣压力焊焊机容量应根据所焊钢筋直径选定,接线端应连接紧密,确保良好导电。(2)焊接夹具应具有足够刚度,夹具型式、型号应与焊接钢筋配套,上下钳口应同心,在最大允许荷载下应移动灵活,操作便利,电压表、时间显示器应配备齐全。(3)电渣压力焊工艺过程应符合下列要求:1)焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧,钢筋应同心,且不得晃动;2)引弧可采用直接引电弧法,或铁丝圈(焊条...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 15:46
    桩身断裂怎么办?

    防治措施:(1)对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用;(2)管桩外径300-400的桩叠层不宜超过5层,沿垂直于长度方向的地面上设置2道垫木,垫木分别位于据桩端0.21倍桩长处,底层最外缘管桩应在垫木处用木楔塞紧以防滚动。管桩达到设计强度70%方可起吊,达到100%方可运输及打桩;(3)合理安排压桩线路,...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 15:38
    管桩桩身倾斜怎么办?

    防治措施:(1)施工前应对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用;(2)接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工;(3)施工过程中应根据地层情况、基础形式、布桩情况选择合理的施工机械,并限制打桩速率,并优化打桩的施工方向和顺序路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低,若桩较密集,宜自桩群中间向两个方向或四周对称施工,当一侧毗邻建筑物时,可从...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 15:37
    外墙防水施工工艺需要注意些什么?

    1、防水层不得有渗漏现象。2、使用的材料应符合设计要求。3、找平层应平整、坚固,不得有空鼓、酥松、起砂、起皮现象。4、门窗洞口、穿墙管、预埋件及收头等部位的防水构造,应符合设计要求。5、砂浆防水层应坚固、平整,不得有空鼓、开裂、酥松、起砂、起皮现象。6、涂膜防水层应无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。7、防水透汽膜应铺设平整、固定牢固,不得有皱折、翘边等现象。搭接宽度符合要求,搭接缝和细部构造密...