• 96
    小竹强仔 2021-06-07 16:10
    地面花岗岩、地砖板面空鼓怎么办?

    防治措施:(1)基层应彻底处理干净,并用水冲洗干净,然后晾至没有积水为止;(2)结合层的砂浆应拍实、揉平、搓毛;(3)面板铺贴前,应将板面浸泡后晾干,随铺随刷一层水泥浆,定位后,将板块均匀轻击压实;(4)铺贴时板与板之间留0.5㎜宽缝隙,遇到边、角等局部空鼓时,可用水泥水浆沿缝注水泥浆的方法修理空鼓,避免起砖;(5)铺贴后24h后,散水养护,养护7d以上。一般抹灰层空鼓防治措施:(1)抹灰前必须将...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 16:09
    出现楼板裂缝怎么办?

    防治措施:楼面裂缝常见分两类:一类是预理线管及线管集散处,另一类为施工中周转材料临时较集中和较频繁的吊装卸料堆放区域。(1)模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。施工时严格按方案要求搭设,不得随意加大立杆间距。板下背楞铺设应均匀。拆模时,混凝土强度应满足施工规范要求后方可拆模。(2)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。同时,楼板、屋面混凝土浇筑前,...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 16:09
    卷材防水层起鼓、粘结不牢怎么办?

    防治措施:(1)找平层应平整;(2)卷材铺贴前,应认真清理基层,清扫浮灰、杂质等;(3)找平层应干燥,可用简易办法检验,将1m²材料平坦的干铺于找平层上,静置3~4h后掀开,覆盖部位与卷材上均未见水即可;(4)不在雨、雪、雾天等施工;(5)胶粘剂的涂刷应均匀一致,不得过厚或者过薄,当用热玛蒂脂时,其涂刷厚度宜为1~1.5㎜,用冷玛蒂脂时,其涂刷厚度宜为0.5~1㎜。当采用其他胶粘剂时,应根据其性能...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 16:07
    管根渗漏怎么办?

    防治措施:(1)有隔墙板的部位,浇筑卫生间隔墙板前,要固定好套管位置和标高,套管与套管间要有30mm以上间隙,套管入卫生间内墙皮要回退10mm(做防水基层时将此处做成凹槽或喇叭口)。(2)浇筑卫生间导墙时,套管周围要用瓦刀捣实。(3)隔墙板处安放套管位置标高安放正确,套管与隔墙板间隙堵塞密实。(4)主体结构预留套管,其位置标高要留正确。做防水基层前,要将此处再检查一遍,套管有无遗漏。(5)靠卫生间...

  • 96
    小竹强仔 2021-06-07 16:02
    厨房、卫生间、阳台、屋面积水怎么办?

    防治措施:(1)卫生间楼板排水管周围混凝土时,先剔净楼板预留管洞混凝土软弱层,用清水冲洗湿润,若排水管周间隙在30mm内时,在预留洞周围结构混凝土上刷水泥素浆一道,用掺防水剂的1︰2略硬水泥砂浆捣塞密实;若管周围间隙大于30mm时,刷一道水泥素浆,用1:2:4混凝土捣塞密实。(2)应把卫生间防水层和铝塑管、PP-R管的成品保护作为一件重中之重工作。防水层施工后,水暖班组、室内装修、室外装修班组、电...