电缆的电压降:我厂使用的炉水泵功率243KW,额定电流473A,三个单相变...?

2019-05-26 09:13 1353浏览 1回答

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
zhw10
1楼 · 2019-05-26 09:49.采纳回答

两方面原因;一是电源电压低了,变压器出口电压要达到400V才可以,你可以看一下国标;变压器出口电压为400V,380V应该是负荷侧的电压。二是你的电缆选小了。120平方电缆载流量就是210A左右。你又是一台大电机,电缆选的不合理。你现在能做的就是主调变压器电压,将变压器出口电压调至400-405V,这样这台水泵就可以正常运行。希望可以帮上你。 你把变压器出口电压调到400-410V效果可能会好。

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /