已知水泵运行功率为475KW,压力0.36MPa。水泵的设计功率为450KW,压力...?

2019-05-25 09:05 1669浏览 1回答

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
yt1986
1楼 · 2019-05-25 09:49.采纳回答

根据泵功率计算公式:先求出你泵的效率:;η×450=59×2020÷3600×1000÷102=0.72 这是设计效率,是在最佳状态下的效率,可能还有点虚,而你实际运行状态偏离了最佳区域,估计你的泵的效率在0.65左右。这样你泵的实际出水量为:475=36×Q×1000÷102÷0.65 Q≈0.87(m3/s)=3132m3/h