1楼 · 2019-05-23 09:56.采纳回答

限于篇幅在此我将降水类型所适用的条件简单归纳如下,希望对你能有所帮助: 一、轻型井点(多级轻型井点):适用于岩土渗透系数为10**(-2)~10**(-5)cm/s;可能降低的水位深度:轻型井点为3~6m、多级轻型井点为6~12m。 二、喷射井点:适用于岩土渗透系数为10**(-3)~10**(-6)cm/s;可能降低的水位深度8~20m。 三、电渗井点:适用于岩土渗透系数为<10**(-6)cm/s;电渗井点宜与其他形式配合使用; 四、深井降水::适用于岩土渗透系数为≥10**(-5)cm/s;可能降低的水位深度>10m。