桩静载试验都是要报方案经批准后,按方案执行。我们这边试验数据都是实时联网,质监站随时可以看到,不能弄虚作假。
既然标书已经作了规定,就应该按标书去做,否则就涉嫌违约。你的 朋友作为监理该不需要怎么判断,按合同要求处理即可。
当出现下到情况之一就应终止加载,1单桩竖向轴心受压承载力设计值达到设计值,2按设计要求混凝土有效预压应力达到要求,3在加载过程中桩身或者桩头破裂,4在沉桩中没有达到设计要求,5在沉桩后没有达到规定的做静载时间。
一般为设计桩长不足(可能是地址报告有误或者设计有误),导致承载力不足,需要补桩。 桩身压溃一般是施工质量问题或者桩身质量问题。也需要补桩处理
按照频率来做的吧,一般也就是抽检下或者比较重要的工程施工前做下
yzm0570
关注
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
