变压器离水泵4000米,水泵功率是3.5kw,请问用yjv22-3*35+2*16够吗?...?
2019-05-20 09:04
1884浏览
1回答
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
如果是铜线: 1、功率因数0.6时 电压损失=0.504%*3.5*4=7.056% 2、功率因数0.65时 电压损失=0.495%*3.5*4=6.93% 3、 功率因数达到0.9时 电压损失=0.455*3.5*4=6.37% 可用。