深基坑支护不是施工验算,应该由具备资质的勘察设计单位正式设计并经审图单位审定。5米深度内的支护,由施工企业设计,经企业总工审签、总监认可。 塔吊的验算有三:地基承载能力验算、抗滑移验算和抗倾覆验算。 难易!所谓会者不难,难者不会!我认为只作抗倾覆验算单项还是比较容易的。找准荷载,照规范承载能力极限设计的荷载组合,用静力平衡方程就解决。