基坑回填灰土?

2019-05-16 09:25 1487浏览 1回答

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
njx98123
1楼 · 2019-05-16 09:43.采纳回答

(1)对灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基及土方回填工程,应按设计要求和规范规定,分层填筑,夯压密实,现场分层取样,实测试样的密度、含水率,据此计算压实系数。 (2)设计未提出控制干密度指标的工程,在施工前应对填料做击实试验(粘性土)或砂的相对密度试验(回填砂)确定其最大干密度ρd,max,再根据设计压实系数,分别计算出填料的施工控制干密度。 (3)灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基的取样数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1 点,基槽每20延米应有1点。土方回填的取样数量应按协议规定,协议未规定的也可按上述规定执行。 (4)环刀法取样应在每层压实后的下半部,含水率及环刀法密度试验应进行两次平行测定,两次测定的差值不大于规定时,取两次测值的平均值。 (5)密度及含水率试验、灌水、灌砂法密度试验、击实试验、砂的相对密度试验及压实度试验报告见质控(建)表4.1.4.1-1~6。压实度试验报告应附分层取样平面示意图。 Ⅱ 核查办法 (1)核查设计图纸、施工记录、试验报告、检查回填是否按层取样,检验的数量、部位、范围和试验结果是否符合设计要求及规范规定。若干密度(压实系数)低于质量标准时,是否有补夯措施和重新进行测定,或其它技术鉴定和设计签证确认。 (2)核查试验报告中的内容是否完整,计算数据是否正确,签章是否齐全,是否按要求实施见证。 (3)核查设计未提出控制干密度指标的工程,是否通过试验确定施工控制干密度。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)未按规定取样试验或取样数量、部位与规定严重不符。 (2)试验结果不符合设计要求及规范规定,又无补夯措施和重新测定,或其它技术鉴定和设计签证确认。 (3)试验报告主要内容不全,所缺项目造成试验报告不能对应实体情况。 验收规范中对回填土取样没有具体规定,应以设计要求为主。 如果按3.9米分层环刀取样要取13次(回填土分层每层300mm),每层点数不少于6点,那回填土取样次数就太多了,现在回填土都是机械进行回填,很难控制分层和取样。所以现在取样一是取土样送检,二是取不大于6组送检,检测压实度。

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /