强夯处理,建筑物距离只有6米??

2019-05-14 08:52 2634浏览 9回答

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
cll016
1楼 · 2019-05-14 09:31.采纳回答

不可以用强夯!对其它建筑物的影响太大,改用其它密实施工方案!

你大爷爷
2楼-- · 2019-05-14 09:46

可以采用减震带或减震沟(沟宽2米、深3米)即可。如果还不行的话,那就请设计修改方案咯。

ajiangbaoguo
3楼-- · 2019-05-14 09:34

防止震动波对其它建筑物和构造物的破坏,根据你上描述可采用:挖防震沟和打防震孔。