转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
基坑降水的计算全过程如下所示: 根据建设项目岩土工程勘察报告,该区域地下水埋深在2.5~3.5m左右。根据建设项目申请书,该项目最大基坑深度9.0m,建筑占地面积11900m2,需基坑降水。该项目降水采用全小区整体封闭式帷幕+疏干井排水的方式。帷幕采用双排搅拌桩,帷幕桩均采用两排水泥深层搅拌桩,Φ500@350mm,水泥采用42.5级矿渣硅酸盐水泥,止水帷幕成型后抗压强度要求不小于3MPa。疏干井间距为25m,直径为600mm,用于疏干封闭帷幕中的滞水。 该建筑项目最大施工深度为9m,一般施工深度5m,基坑最大降水深度10m,一般降水深度5m。基坑宽度按60m,长度按200m计算。基坑为长方形,面积约12000m2。 渗透系数采用经验值2.0m/d;η取1.13,根据基坑的长度和宽度,由表4-1选取;潜水面距底板高程取9.5m;设计降深2.0m。
djj82615737
关注
李楠
19:00-21:00 19:00-21:00 12月02日 19:00-21:00
第24期一级考试-第二次模考解析
BIM
立即预约
吕婷婷
第24期二级考试-设备第二次模考解析
19:00-21:00 19:00-21:00 12月03日 19:00-21:00
第24期二级考试-建筑第二次模考解析
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
